中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 外墙


5.3.1 严寒和寒冷地区农村居住建筑的墙体应采用保温节能材料,不应使用黏土实心砖。
5.3.2 严寒和寒冷地区农村居住建筑宜根据气候条件和资源状况选择适宜的外墙保温构造形式和保温材料,保温层厚度应经过计算确定。具体外墙保温构造形式和保温层厚度可按本标准附录A表A.0.1选用。
5.3.3 夹心保温构造外墙不应在地震烈度高于8度的地区使用,夹心保温构造的内外叶墙体之间应设置钢筋拉结措施。
5.3.4 外墙夹心保温构造中的保温材料吸水性大时,应设置空气层,保温层和内叶墙体之间应设置连续的隔汽层。
5.3.5 围护结构的热桥部分应采取保温或“断桥”措施,并应符合下列规定:
    1 外墙出挑构件及附墙部件与外墙或屋面的热桥部位均应采取保温措施;
    2 外窗(门)洞口室外部分的侧墙面应进行保温处理;
    3 伸出屋顶的构件及砌体(烟道、通风道等)应进行防结露的保温处理。
5.3.6 夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑根据当地的资源状况,外墙宜采用自保温墙体,也可采用外保温或内保温构造形式。自保温墙体、外保温和内保温构造形式及保温材料厚度可按本标准附录A表A.0.2~表A.0.4选用。

条文说明

5.3.1 农村居住建筑应选择适合当地经济技术及资源条件的建筑材料,常用的保温节能墙体砌体材料可按表2选用。表A.0.1中给出的外墙保温构造形式主要来自各地示范工程的实际做法,可参考选用。其他保温构造形式如能满足不同气候区外墙的传热系数限值要求,也可选用。

表2 保温节能墙体砌体材料性能
表2 保温节能墙体砌体材料性能

5.3.3 夹心保温构造中内叶墙与外叶墙之间的钢筋拉结措施可采用经过防腐处理的拉结钢筋网片或拉结件,配筋尺寸应满足拉结强度要求。7~8度抗震设防地区夹心墙体应设置通长钢筋拉结网片,沿墙身高度每隔400mm设一道。 6度抗震设防地区的夹心墙体可采用拉结件和拉结钢筋网片配合的拉结方式。拉结件的竖向间距不宜大于400mm,水平间距不宜小于800mm,且应梅花形布置。具体设计要求详见《夹心保温墙结构构造》07SG617。
5.3.4 防潮材料可选择塑料薄膜。夹心墙体的保温层与外侧墙体之间宜设置40mm厚空气层,并在外墙上设透气孔,透气孔水平和竖向间距不大于1000mm,梅花形布置,孔口罩细钢丝网,如图4所示。

图4 夹心墙体通气孔设置示意

图4 夹心墙体通气孔设置示意
1-240mm砖墙;2-细钢丝网;3-直径20mmPVC透气口;4-40mm空气层;5-塑料薄膜防潮层;6-挑砖;7-120mm砖墙;8-草板保温层

5.3.5 在窗过梁、外墙与屋面、外墙与地面的交接部位易形成“热桥”。为保证热桥部位的内表面温度在室内外空气设计温、湿度条件下高于露点温度(露点温度根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定计算),需要采用额外的保温措施或选取截断热桥的构造形式。外墙出挑构件及附墙部件主要有阳台、雨篷、挑檐、凸窗等。
5.3.6 表A.0.2~表A.0.4中给出的外墙保温构造形式主要来自各地示范工程的实际做法,可参考选用。根据夏热冬冷和夏热冬暖地区的气候特点以及不同保温形式的特性,外墙宜选择自保温墙体,墙体材料可选择240mm厚烧结非黏土多孔砖(空心砖)、加气混凝土等节能型砌体材料,有条件的地区可采用370mm厚自保温外墙。选择时,宜优先选用重质墙体。结合当地的资源状况、施工情况及经济水平等也可选用外墙外保温、外墙内保温。除表A.0.2~表A.0.4给出的保温构造做法外,其他保温构造形式如能满足不同气候区外墙的传热系数限值要求,也可选用。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

农村居住建筑节能设计标准 GB/T50824-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读