中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 通风与降温


6.4.1 农村居住建筑的起居室、卧室等房间宜利用穿堂风增强自然通风。风口开口位置及面积应符合下列规定:
    1 进风口和出风口宜分别设置在相对的立面上;
    2 进风口应大于出风口;开口宽度宜为开间宽度的1/3~2/3,开口面积宜为房间地板面积的15%~25%;
    3 门窗、挑檐、通风屋脊、挡风板等构造的设置,应利于导风、排风和调节风向、风速。
6.4.2 采用单侧通风时,通风窗所在外墙与夏季主导风向间的夹角宜为40°~65°。
6.4.3 厨房宜利用热压进行自然通风或设置机械排风装置。
6.4.4 夏热冬冷和夏热冬暖地区农村居住建筑宜采用植被绿化屋面、隔热通风屋面或多孔材料蓄水蒸发屋面等被动冷却降温技术。
6.4.5 当被动冷却降温方式不能满足室内热环境需求时,可采用电风扇或分体式空调降温。分体式空调设备宜选用高能效产品。
6.4.6 分体式空调安装应符合下列规定:
    1 室内机应靠近室外机的位置安装,并应减少室内明管的长度;
    2 室外机安放搁板时,其位置应有利于空调器夏季排放热量,并应防止对室内产生热污染及噪声污染。
6.4.7 夏季空调室外空气计算湿球温度较低、干球温度日差大且地表水资源相对丰富的地区,夏季宜采用直接蒸发冷却空调方式。

条文说明
6.4.1 穿堂风是我国南方地区传统建筑解决潮湿闷热和通风换气的主要方法,不论是在建筑群体的布局上,或是在单个建筑的平面与空间构成上,都非常注重穿堂风的形成。
    建筑与房间所需要的穿堂风应满足两个要求,即气流路线应流过人的活动范围和建筑群与房间的风速应达到0.3m/s以上。要满足这两个要求,必须正确选择建筑的朝向、间距,合理地布置建筑群,选择合理的建筑平、剖面形式,合理地确定建筑开口部分的面积与位置、门窗的装置与开启方式和通风的构造措施等。
6.4.2 受到各种不可避免的因素限制,必须采取单侧通风时,通风窗所在外墙与主导风向间的夹角宜为40°~65°,使进风气流深入房间。
6.4.3 厨房内热源较大,比较适宜利用热压来加强自然通风,可通过设置烟囱或屋顶上设置天窗达到通风降温的目的。当采用自然通风无法达到降温要求及室内环境品质要求时,应设置机械排风装置。
6.4.4 生态植被绿化屋面是利用植物叶面的光合作用,吸收太阳的热辐射,达到隔热降温的目的。不仅具有优良的保温隔热性能,而且也是集环境生态效益、节能效益和热环境舒适效益为一体的、最佳的建筑屋顶形式,最适宜于夏热冬冷和夏热冬暖地区应用。测试数据表明,在室内空调状态下,无绿化屋顶内表面温度与室内气温相差3.9℃,而绿化屋顶内表面温度与室内气温相差1℃;在室内自然状态下,有绿化屋顶的房间空气温度和内表面温度比无绿化屋顶平均低3.2℃和3.8℃。
    隔热通风屋顶在我国夏热冬冷地区和夏热冬暖地区广泛采用,尤其是在气候炎热多雨的夏季,这种屋面构造形式更显示出它的优越性。由于屋盖由实体结构变为带有封闭或通风的空气间层结构,大大地提高了屋盖的隔热能力。通过测试表明,通风屋面和实砌屋面相比,虽然两者的热阻相等,但它们的热工性能有很大的不同,以重庆市荣昌节能试验建筑为例,在自然通风条件下,实砌屋顶内表面温度平均值为35.1℃,最高温度达38.7℃;通风屋顶内表面温度平均值为33.3℃,最高温度为36.4℃;在连续空调状态下,通风屋顶内表面温度比实砌屋面平均低2.2℃。而且,通风屋面内表面温度波的最高值比实砌屋面要延后3h~4h,显然通风屋顶具有隔热好、散热快的特点。
    屋面多孔材料被动蒸发冷却降温技术是利用水分蒸发消耗大量的太阳能,以减少传入建筑物的热量,在我国南方实际工程应用有非常好的隔热降温效果。据测试,多孔材料蓄水蒸发冷却是在屋顶铺设多孔含湿材料,其效果可使建筑屋面降温约2.5℃,屋顶内表面温度约降5℃;优于现行的传统蓄水屋面。
6.4.5 在一些极端天气条件下,被动式降温无法满足室内热环境的要求,如果经济水平允许,农户可以选择空调降温。目前,市场上有多种空调系统,如分体空调、户式中央空调、多联机等。由于农村居住建筑一般只在卧室、起居室等主要功能房间使用空调,且各房间同时使用空调的情况较少,因此建议使用分体式空调,灵活调节空调使用的时间,达到节能目的。
    能效比是衡量空调器的重要经济性指标,能效比高,说明该种系统具有节能、省电的先决条件。用户选设备时,可以根据产品上的能效标识来辨别能效比。能效标识分为1、2、3共3个等级,等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低,能效比3.6以上;等级2表示比较节电,能效比3.4~3.6;等级3是市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售,能效比3.2~3.4。
6.4.6 在我国气候比较干燥的西部和北部地区,宜采用直接蒸发冷却式空调方式。直接蒸发冷却式空调方式是将地表水过滤后直接通入风机盘管或者其他空调机组中,直接利用蒸发冷却来降低室内空气温湿度。需要注意的是风机盘管要尽量选择负荷偏大、高风量的干式风盘机组。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

农村居住建筑节能设计标准 GB/T50824-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读