中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 檐口


Ⅰ 主控项目
8.2.1 檐口的防水构造应符合设计要求。
        检验方法:观察检查。
8.2.2 檐口的排水坡度应符合设计要求;檐口部位不得有渗漏和积水现象。
        检验方法:坡度尺检查和雨后观察或淋水试验。
Ⅱ 一般项目
8.2.3 檐口800mm范围内的卷材应满粘。
        检验方法:观察检查。
8.2.4 卷材收头应在找平层的凹槽内用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严。
        检验方法:观察检查。
8.2.5 涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
        检验方法:观察检查。
8.2.6 檐口端部应抹聚合物水泥砂浆,其下端应做成鹰嘴和滴水槽。
        检验方法:观察检查。
条文说明
8.2.1 檐口部位的防水层收头和滴水是檐口防水处理的关键,卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严;涂膜防水屋面檐口的涂膜收头,应用防水涂料多遍涂刷。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。瓦屋面的瓦头挑出檐口的尺寸、滴水板的设置要求等应符合设计要求。验收时对构造做法必须进行严格检查,确保符合设计和现行相关规范的要求。
8.2.2 准确的排水坡度能够保证雨水迅速排走,檐口部位不出现渗漏和积水现象,可延长防水层的使用寿命。
8.2.3 无组织排水屋面的檐口,在800mm范围内的卷材应满粘,可以防止空铺、点铺或条铺的卷材防水层发生窜水或被大风揭起。
8.2.4 卷材收头应压入找平层的凹槽内,用金属压条钉压牢固并进行密封处理,防止收头处因翘边或被风揭起而造成渗漏。
8.2.5 由于涂膜防水层与基层粘结较好,涂膜收头应采用增加涂刷遍数的方法,以提高防水层的耐雨水冲刷能力。
8.2.6 由于檐口做法属于无组织排水,檐口雨水冲刷量大,檐口端部应采用聚合物水泥砂浆铺抹,以提高檐口的防水能力。为防止雨水沿檐口下端流向墙面,檐口下端应同时做鹰嘴和滴水槽。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

屋面工程质量验收规范 GB50207-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读