中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1 建筑深基坑 deep building foundation excavation
    为进行建(构)筑物地下部分施工及地下设施、设备埋设,由地面向下开挖,深度大于或等于5m的空间。
2.0.2 基坑工程施工安全等级 construction safety rank of ex-cavation
    根据工程地基基础设计等级,结合基坑本体安全、工程桩基与地基施工安全、基坑侧壁土层与荷载条件、环境安全等因素综合确定的基坑工程安全标准。是基坑施工安全技术与管理的基本依据。
2.0.3 动态设计法 information based design
    根据施工反馈的岩土条件和现场监测资料,对地质结论、设计参数及设计方案进行验证,并在设计条件有较大变化时,及时补充、修改原设计的设计方法。
2.0.4 信息施工法 information based construction
    根据施工现场的地质情况和监测资料,对地质结论、设计参数进行验证,对施工安全性进行判断并及时调整施工方案的施工方法。
2.0.5 安全预警 safety alerting
    在基坑工程施工中,通过状态监测,对可能引发安全事故的征兆所采取的预先警示及事前控制,采取时机提示的技术措施。
2.0.6 应急预案 contingency plan
    对基坑工程施工过程中可能发生的事故或灾害,为迅速、有序、有效地开展应急与救援行动、降低事故损失而预先制定的全面、具体的措施方案。
2.0.7 风险评估 risk assessment
    对深基坑安全风险发生的可能性及其损害进行辨识、分析与评价的技术活动。
2.0.8 流土 soil flow
    在渗流作用下,土体处于浮动或流动状态的现象。对黏土表现为较大土块的浮动,对无黏性土呈砂粒跳动和砂沸。
2.0.9 管涌 sand boiling
    在渗流作用下,土体中的细颗粒在粗颗粒形成的孔隙中流失的现象。
2.0.10 盆式开挖 bermed excavation
    基坑侧壁内侧预留土,挖除基坑其余土体后形成类似盆状的基坑,待支撑形成后再开挖基坑侧壁内侧预留土方的基坑开挖方式。
2.0.11 岛式开挖 island-style excavation
    先开挖基坑周边土方,最后挖去中心土墩的开挖方式。施工中可以利用中心土墩作为临时结构的支点。
2.0.12 膨胀岩土 swelling soil and rock
    在地质作用下形成的一种主要由亲水性强的黏土矿物组成的多裂隙并具有显著膨胀性的地质体。又叫胀缩土,是一种特殊土。
2.0.13 施工检查 construction inspection
    基坑工程施工过程中,对原材料质量、施工机械、施工工艺、施工参数等进行的控制工作。
2.0.14 施工监测 construction monitoring
    基坑工程施工过程中,对基坑及周边环境实施的量测、监视、巡查、预警等工作。
2.0.15 特殊性土基坑工程 foundation excavation in adverse soil
    膨胀岩土中的基坑工程、受冻融影响的基坑工程及高灵敏度软土中的基坑工程等的统称。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑深基坑工程施工安全技术规范 JGJ311-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读