中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 截水帷幕


7.3.1 水泥土截水帷幕施工应符合下列规定:
    1 应保证施工桩径,并确保相邻桩搭接要求,当采用高压喷射注浆法作为局部截水帷幕时,应采用复喷工艺,喷浆下沉或提升速度不应大于100mm/min。
    2 应采取措施减少二重管、三重管高压喷射注浆施工对基坑周围建筑物及管线沉降变形的影响,必要时应调整帷幕桩墙设计。
7.3.2 注浆法帷幕施工应符合下列规定:
    1 注浆帷幕施工前应进行现场注浆试验,试验孔的布置应选取具代表性的地段,并应在土层中采用钻孔取芯结合注水试验检验截水防渗效果。
    2 注浆管上拔时宜采用拔管机。
    3 当土层存在动水或土层较软弱时,可采用双液注浆法来控制浆液的渗流范围,两种浆液混合后在管内的时间应小于浆液的凝固时间。
7.3.3 三轴水泥土搅拌桩截水帷幕施工应符合下列规定:
    1 应采用套接孔法施工,相邻桩的搭接时间间隔不宜大于24h。
    2 当帷幕墙前设置混凝土排桩时,宜先施工截水帷幕,后施工灌注排桩。
    3 当采用多排三轴水泥土搅拌桩内套挡土桩墙方案时,应控制三轴搅拌桩施工对基坑周边环境的影响。
7.3.4 钢板桩截水帷幕施工应符合下列规定:
    1 应评估钢板桩施工对周围环境的影响。
    2 在拔除钢板桩前应先用振动锤振动钢板桩,拔除后的桩孔应采用注浆回填。
    3 钢板桩打入与拔除时应对周边环境进行监测。
7.3.5 兼作截水帷幕的钻孔咬合桩施工应符合下列规定:
    1 宜采用软切割全套管钻机施工。
    2 砂土中的全套管钻孔咬合桩施工,应根据产生管涌的不同情况,采取相应的克服砂土管涌的技术措施,并应随时观察孔内地下水和穿越砂层的动态,按少取土多压进的原则操作,确保套管超前。
    3 套管底口应始终保持超前于开挖面2.5m以上;当遇套管底无法超前时,可向套管内注水来平衡第一序列桩混凝土的压力,阻止管涌发生。
7.3.6 冻结法截水帷幕施工应符合下列规定:
    1 冻结孔施工应具备可靠稳定的电源和预备电源。
    2 冻结管接头强度应满足拔管和冻结壁变形作用要求,冻结管下入地层后应进行试压。
    3 冻结站安装应进行管路密封性试验,并应采取措施保证冻结站的冷却效率;正式运转后不得无故停止或减少供冷。
    4 施工过程应采取措施减小成孔引起土层沉降,及时监测倾斜。
    5 开挖前应对冻结壁的形成进行检测分析,并对冻结运转参数进行评估;检验合格以及施工准备工作就绪后应进行试开挖判定,具备开挖条件后可进行正式开挖。
    6 开挖过程应维持地层的温度稳定,并应对冻结壁进行位移和温度监测。
    7 冻结壁解冻过程中应对土层和周边环境进行连续监测,必要时应对地层采取补偿注浆等措施;冻结壁全部融化后应继续监测直到沉降达到控制要求。
    8 冻结工作结束后,应对遗留在地层中的冻结管进行填充和封孔,并应保留记录。
    9 冻结站拆除时应回收盐水,不得随意排放。
7.3.7 截水帷幕质量控制和保护应符合下列规定:
    1 截水帷幕深度应满足设计要求。
    2 截水帷幕的平面位置、垂直度偏差应符合设计要求。
    3 截水帷幕水泥掺入量和桩体质量应满足设计要求。
    4 帷幕的养护龄期应满足设计要求。
    5 支护结构变形量应满足设计要求。
    6 严禁土方开挖和运输破坏截水帷幕。
7.3.8 截水措施失效时,可采用下列处理措施:
    1 设置导流水管。
    2 采用遇水膨胀材料或压密注浆、聚氨酯注浆等方法堵漏。
    3 快硬早强混凝土浇筑护墙。
    4 在基坑外壁增设高压旋喷或水泥土搅拌桩截水帷幕。
    5 增设坑内降水和排水设施。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑深基坑工程施工安全技术规范 JGJ311-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读