中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 回灌


7.4.1 宜根据场地地质条件和降深控制要求,按表7.4.1选择回灌方法。
表7.4.1 地下水回灌方法
表7.4.1 地下水回灌方法
7.4.2 应根据降水布置、出水量、现场条件建立回灌系统,回灌点应布置在被保护建筑与降水井之间,并应通过现场试验确定回灌量和回灌工艺。
7.4.3 回灌注水量应保持稳定,在贮水箱进出口处应设置滤网,回灌水的水头高度可根据回灌水量进行调整,严禁超灌引起湿陷事故。
7.4.4 回灌砂井中的砂宜选用不均匀系数为3~5的纯净中粗砂,含泥量不宜大于3%,灌砂量不少于井孔体积的95%。
7.4.5 回灌水水质不得低于原地下水水质标准,回灌不应造成区域性地下水质污染。
7.4.6 回灌管路产生堵塞时,应根据产生堵塞的原因,采取连续反冲洗方法、间歇停泵反冲洗与压力灌水相结合的方法进行处理。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑深基坑工程施工安全技术规范 JGJ311-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读