中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 质量验收标准


7.4.1 泵房结构、设备基础、沉井以及沉井封底施工中有关混凝土、砌体结构工程、附属构筑物工程的各分项工程质量验收应符合本规范第6.8节的相关规定。
7.4.2 混凝土及砌体结构泵房应符合下列规定:
    主控项目
    1 泵房结构类型、结构尺寸、工艺布置平面尺寸及高程等应符合设计要求;
    检查方法:观察;检查施工记录、测量记录、隐蔽验收记录。
    2 混凝土、砌筑砂浆抗压强度符合设计要求;混凝土抗渗、抗冻性能应符合设计要求;混凝土试块的留置及质量验收应符合本规范第6.2.8条的相关规定,砌筑砂浆试块的留置及质量验收应符合本规范第6.5.2、6.5.3条的相关规定;
    检查方法:检查配合比报告;检查混凝土试块抗压、抗渗、抗冻试验报告,检查砌筑砂浆试块抗压试验报告。
    3 混凝土结构外观无严重质量缺陷;砌体结构砌筑完整、灌浆密实,无裂缝、通缝等现象;
    检查方法:观察;检查施工技术处理资料。
    4 井壁、隔墙及底板均不得渗水;电缆沟内不得有湿渍现象;
    检查方法:观察。
    5 变径流道应线形和顺、表面光洁,断面尺寸不得小于设计要求;
    检查方法:观察。
    一般项目
    6 混凝土结构外观不宜有一般的质量缺陷;砌体结构砌筑齐整,勾缝平整,缝宽一致;
    检查方法:观察。
    7 结构无明显湿渍现象;
    检查方法:观察。
    8 导流墙、板、槽、坎及挡水墙、板、墩等表面应光洁和顺、线形流畅;
    检查方法:观察。
    9 现浇钢筋混凝土及砖石砌筑泵房允许偏差应符合表7.4.2的相关规定。
7.4.2 现浇钢筋混凝土及砖石砌筑泵房允许偏差

续表7.4.2
    注:L为泵房的长、宽或直径;H为墙、柱等的高度。

7.4.3 泵房设备的混凝土基础及闸槽应符合下列规定:
    主控项目
    1 所用工程材料的等级、规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求;
    检查方法:检查产品的出厂质量合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
    2 基础、闸槽以及预埋件、预留孔的位置、尺寸应符合设计要求;水泵和电机分装在两个层间时,各层间板的高程允许偏差应为±10mm;上下层间板安装机电和水泵的预留洞中心位置应在同一垂直线上,其相对偏差应为5mm;
    检查方法:观察;检查施工记录、测量记录;用水准仪、经纬仪量测允许偏差。
    3 二次混凝土或灌浆材料的强度符合设计要求;采用植筋方式时,其抗拔试验应符合设计要求;
    检查方法:检查二次混凝土或灌浆材料的试块强度报告,检查试件试验报告。
    4 混凝土外观无严重质量缺陷;
    检查方法:观察;检查技术处理资料。
    一般项目
    5 混凝土外观不宜有一般质量缺陷;表面平整,外光内实;
    检查方法:观察;检查技术处理资料。
    6 允许偏差应符合表7.4.3的相关规定。
7.4.3 设备基础及闸槽的允许偏差

续表
7.4.3
    注:1  L为基础的长或宽(mm);H为基础、闸槽的高度(mm);
    2  轴线位置允许偏差,对管井是指与管井实际中心的偏差。
7.4.4 沉井制作应符合下列规定:
    主控项目
    1 所用工程材料的等级、规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求;
    检查方法:检查产品的出厂质量合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
    2 混凝土强度以及抗渗、抗冻性能应符合设计要求;
    检查方法:检查沉井结构混凝土的抗压、抗渗、抗冻试块的试验报告。
    3 混凝土外观无严重质量缺陷;
    检查方法:观察,检查技术处理资料。
    4 制作过程中沉井无变形、开裂现象;
    检查方法:观察;检查施工记录、监测记录,检查技术处理资料。
    一般项目
    5 混凝土外观不宜有一般质量缺陷;
    检查方法:观察。
    6 垫层厚度、宽度,垫木的规格、数量应符合施工方案的要求;
    检查方法:观察;检查施工记录,检查地基承载力检验记录、砂垫层压实度检验记录、混凝土垫层强度试验报告。
    7 沉井制作尺寸的允许偏差应符合表7.4.4的规定。
7.4.4 沉井制作尺寸的允许偏差
    注:L为沉井长度(mm);
           B为陈井宽度(mm);
           H为沉井高度(mm);
           D0为沉井外径(mm)。
7.4.5 沉井下沉及封底应符合下列规定:
    主控项目
    1 封底所用工程材料应符合国家有关标准规定和设计要求;
    检查方法:检查产品的出厂质量合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
    2 封底混凝土强度以及抗渗、抗冻性能应符合设计要求;
    检查方法:检查封底混凝土的抗压、抗渗、抗冻试块的试验报告。
    3 封底前坑底标高应符合设计要求;封底后混凝土底板厚度不得小于设计要求;
    检查方法:检查沉井下沉记录、终沉后的沉降监测记录;用水准仪、钢尺或测绳量测坑底和混凝土底板顶面高程。
    4 下沉过程及封底时沉井无变形、倾斜、开裂现象;沉井结构无线流现象,底板无渗水现象;
    检查方法:观察;检查沉井下沉记录。
7.4.5-1 沉井下沉阶段的允许偏差
    注:下沉速度较快时应适当增加测量频率。
    5 沉井的终沉允许偏差应符合表7.4.5-2的相关规定。
7.4.5-2 沉井终沉的允许偏差
    注:下沉总高度,系指下沉前与下沉后刃脚高程之差。
条文说明
7.4.5 沉井四角高度差指顶面测得的高差,中心位移指轴心。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB50141-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读