中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.4 调蓄池


8.4.1 调蓄池工程施工应制定专项施工方案,主要内容应包括基坑开挖与支护、模板支架、混凝土等施工方法及地层变形、周围环境的监测。
8.4.2 相关构筑物、各工艺管道等的施工顺序应先深后浅;地基受扰动或承载力不满足要求时,应按设计要求进行加固处理。
8.4.3 应做好基坑降、排水,施工阶段构筑物的抗浮稳定性不能满足要求时,必须采取抗浮措施。
8.4.4 构筑物的导流、消能、排气、排空等设施应按设计要求施工。
8.4.5 水池、顶板上部表面的防水、防渗、保温等措施应符合本规范第6章的相关规定和设计要求。
8.4.6 地下式构筑物水池满水试验合格后,方可进行防水层施工,并及时进行池壁外和池顶的土方回填施工。
8.4.7 回填土作业应均匀对称,防止不均匀沉降、位移。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB50141-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读