中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 气密性试验


9.3.1 气密性试验应符合下列要求:
    1 需进行满水试验和气密性试验的池体,应在满水试验合格后,再进行气密性试验;
    2 工艺测温孔的加堵封闭、池顶盖板的封闭、安装测温仪、测压仪及充气截门等均已完成;
    3 所需的空气压缩机等设备已准备就绪。
9.3.2 试验精确度应符合下列规定:
    1 测气压的U形管刻度精确至毫米水柱;
    2 测气温的温度计刻度精确至1℃;
    3 测量池外大气压力的大气压力计刻度精确至10Pa。
9.3.3 测读气压应符合下列规定:
    1 测读池内气压值的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h;
    2 每次测读池内气压的同时,测读池内气温和池外大气压力,并换算成同于池内气压的单位。
9.3.4 池内气压降应按下式计算:
    式中 P——池内气压降(Pa);
    Pd1——池内气压初读数(Pa);
    Pd2——池内气压末读数(Pa);
    Pa1——测量Pd1时的相应大气压力(Pa);
    Pa2——测量Pd2时的相应大气压力(Pa);
    t1——测量Pd1时的相应池内气温(℃);
    t2——测量Pd2时的相应池内气温(℃)。
9.3.5 气密性试验达到下列要求时,应判定为合格:
    1 试验压力宜为池体工作压力的1.5倍;
    2 24h的气压降不超过试验压力的20%。
条文说明
9.3.1 本条第1款规定试验水池满水试验和气密性试验的顺序,污水处理构筑物中消化池应进行满水试验和气密性试验。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB50141-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读