附录C 注水法试验


C.0.1 压力升至试验压力后开始计时,每当压力下降,应及时向管道内补水,但最大压降不得大于0.03MPa,保持管道试验压力恒定,恒压延续时间不得少于2h,并计量恒压时间内补入试验管段内的水量; 
C.0.2 实测渗水量应按下列公式(C.0.1)计算:
实测渗水量计算
式中:q——实测渗水量(L/min·km);
         W——恒压时间内补入管道的水量(L);
          T——从开始计时至保持恒压结束的时间(min);
          L——试验管段的长度(m)。
C.0.3 注水法试验应进行记录,记录表格可见表C.0.3的规定。
表C.0.3 注水法试验记录表
工程名称   试验日期 年  月  日
桩号及地段  
管道内径(mm) 管材种类 接口种类 试验段长度(m)
       
工作压力(MPa) 试验压力(MPa) 15min降压值(MPa) 允许渗水量[L/(min·km]
       
渗水量测定记录 次数 达到试验压力的时间t1 恒压结束时间t2 恒压时间T(min) 恒压时间内补入的水量W(L) 实测渗水量q[L/(min·m)]
1          
2          
3          
 4          
 5          
折合平均实测渗水量[L/(min·km)]
外观  
评语  
施工单位:            试验负责人:
监理单位:            设计单位:
使用单位:            记录员:
条文说明
    本规范规定压力管道的水压试验应采用注水法试验,内容系在原“规范”附录A基础上修订的。