中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3检验


6.3.1多联机空调系统工程在验收前,应进行系统带负荷效果检验。
6.3.2多联机空调系统工程带负荷效果检验应在满足多联式空调(热泵)机组技术文件中规定的使用温度范围条件下进行。
6.3.3综合效果检验可包括下列项目:
    1 送、回风口空气温度、湿度和风量的测定;
    2 多联式空调(热泵)机组吸、排气的压力和温度,电动机的电流、电压和温升的测定;
    3 室内空气温、湿度的测定;
    4 室内噪声的测定;
    5 室外空气温、湿度的测定;
    6 新风系统新、排风量的测定;
    7 各设备耗电功率的测定。

条文说明
6.3.2本条说明了多联机空调系统工程系统带负荷效果检验的运行要求条件。
6.3.3本条说明了多联机空调系统带负荷效果检验要求的项目。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读