6.4验收


6.4.1多联机空调系统工程验收时,应检查验收资料,并应包括下列文件及记录:
    1 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;
    2 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告,其格式可按本规程附录A表A-1;
    3 隐蔽工程检查验收记录,其格式可按本规程附录A表A-2;
    4 制冷系统气密性试验记录,其格式可按本规程附录A表A-3;
    5 设备单机试运转记录,其格式可按本规程附录A表A-4、表A-5、表A-6;
    6 系统联合试运转记录,其格式可按本规程附录A表A-7;
    7 综合效果检验验收记录,其格式可按本规程附录A表A-8;
    8 风管系统、制冷剂管道系统安装及检验记录,其格式可按本规程附录A表A-1。

条文说明
6.4.1本条说明了多联机空调系统工程验收时,应检查验收资料的内容。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

多联机空调系统工程技术规程 JGJ174-2010