中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

第四章 房屋建筑面积与场地指标


第二十一条 强制隔离戒毒所房屋建筑面积应根据设计收戒(治)量乘以指标数确定。
第二十二条 强制隔离戒毒所建筑面积指标分别为:
    一、公安机关强制隔离戒毒所房屋建筑面积指标应符合表1的规定。

表1 公安机关强制隔离戒毒所房屋建筑面积指标
(m2/强制隔离戒毒人员)

注:1 设计收戒量在200人~399人之间的,按公式33.65-2.41(Ns-200)/200计算建筑面积指标;设计收戒量在400人~799人之间的,按公式31.24-1.66(Ns-400)/400计算建筑面积指标;设计收戒量在800人~2000人之
间的,按照设计收戒量800人的建筑面积指标确定;设计收戒量200人以下的建筑面积指标,按照设计收戒量200人的建筑面积指标确定。Ns为设计收戒量。
        2 女子强制隔离戒毒所人均建筑面积指标在本建设标准基础上增加0.05m2
        3 设置特殊监区的强制隔离戒毒所应按照《公安监管场所特殊监区建设标准》增加面积指标。
    二、司法行政机关强制隔离戒毒所房屋建筑面积指标应符合表2的规定。

表2 司法行政机关强制隔离戒毒所房屋建筑面积指标
(m2/强制隔离戒毒人员)

 注:1 设计收治量在300人~799人之间的,按公式33.70-3.10(Ns-300)/500计算建筑面积指标;设计收治量在800人~1499人之间的,按公式32.60-1.58(Ns-800)/700计算建筑面积指标;设计收治量在1500人~3000人之间的,按照设计收治量1500人的建筑面积指标确定;设计收治量300人以下的建筑面积指标,按照设计收治量300人的建筑面积指标确定。Ns为设计收治量。
        2 女子强制隔离戒毒所人均建筑面积指标在本建设标准基础上增加0.05m2
第二十三条 强制隔离戒毒人员集中活动场地面积宜按每人3.06m2测算。
第二十四条 警察训练场地面积宜按每人3.24m2测算,且不低于一个篮球场的面积。
第二十五条 强制隔离戒毒所停车场地面积,按25m2/车位计算;车位数量应综合考虑强制隔离戒毒所公务车辆、外来车辆及警察自备车辆实际需求合理确定;建设停车库时应根据实际需求另行报批,并相应增加建筑面积。

条文说明

第二十一条 本条规定了强制隔离戒毒所的各类房屋建筑面积计算方法。
    本条既是对强制隔离戒毒所综合房屋建筑面积指标所作的规定,又是控制强制隔离戒毒所房屋建筑标准的主要参数。
第二十二条 本条规定了公安机关、司法行政机关强制隔离戒毒所各类用房建筑面积指标。面积指标单位为:m2/强制隔离戒毒人员。
    为使强制隔离戒毒所各类设施得到充分利用,发挥投资效益,新建公安机关强制隔离戒毒所设计收戒量不宜少于200人,新建司法行政机关强制隔离戒毒所设计收戒量不宜少于300人,因此,本标准给出特殊情况下设计收戒量200人以下的公安机关强制隔离戒毒所建筑面积指标,按照设计收戒量200人的建筑面积指标确定;特殊情况下设计收戒量300人以下的司法行政机关强制隔离戒毒所建筑面积指标,按照设计收戒量300人的建筑面积指标确定。同时,由于大型强制隔离戒毒所承担的收戒(治)任务繁重,人均建筑面积指标不宜递减,因此本标准给出设计收戒量800人以上的公安机关强制隔离戒毒所建筑面积指标,按照设计收戒量800人的建筑面积指标确定;设计收戒量1500人以上的司法行政机关强制隔离戒毒所建筑面积指标,按照设计收戒量1500人的建筑面积指标确定。
    一、公安机关强制隔离戒毒所指标数据的测算依据及有关要求如下:
        (一)强制隔离戒毒人员用房
        1.居住用房
        戒毒寝室:按照戒毒寝室进深净空为10.8m;12人戒毒寝室,开间为6m;6人戒毒寝室,开间为4.2m计算。12人戒毒寝室,每个戒毒人员使用面积为5.18m2;6人戒毒寝室,每个戒毒人员使用面积为7.13m2
        综合以上计算数据,每名戒毒人员戒毒寝室使用面积为6.12m2,建筑面积指标为9.42。
        2.医务用房
        (1)候诊室:按照每间使用面积15m2,400人以下时设1间,400人、800人时均设2间;200、400、800人强制隔离戒毒所候诊室建筑面积指标分别为0.12、0.12、0.06。
        (2)诊室:按照每间使用面积15m2,200人时设2间、400人时设3间、800人时设4间;200、400、800人强制隔离戒毒所诊室建筑面积指标分别为0.23、0.17、0.12。
        (3)治疗室:按照每间使用面积15m2,200人时设1间、400人时设2间、800人时设3间;200、400、800人强制隔离戒毒所治疗室建筑面积指标分别为0.12、0.12、0.09。
        (4)抢救室:按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所建筑面积指标分别为0.12、0.06、0.03。
        (5)观察室:按照每间使用面积15m2,200人时设1间、400人时设2间、800人时设3间;200、400、800人强制隔离戒毒所观察室建筑面积指标分别为0.12、0.12、0.09。
        (6)保护性约束用房(单独管理用房或禁闭室)参照现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005中的2类居室,每间使用面积为6m2,盥洗、卫生设备使用面积为2m2/人。保护性约束用房(单独管理用房或禁闭室)900、400、800人收戒(治)量分别按0.9%、0.8%、0.6%设置,其建筑面积指标分别为0.11、0.10、0.07。
        (7)医生值班室:每个护理单元设置1间,使用面积15m2(每个护理单元按100人计算),其建筑面积指标为0.23。
        (8)护士值班室:按照每间使用面积15m2,每个护理单元设置1间(每个护理单元按100人计算),200、400、800人强制隔离戒毒所建筑面积指标均为0.23。
        (9)病案室:按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所病案室建筑面积指标分别为0.12、0.06、0.03。
        (10)药房(药库):按照每间使用面积15m2,200、400人时设置1间,800人时设置2间,200、400、800人强制隔离戒毒所建筑面积指标分别为0.12、0.06、0.06。
        (11)医疗污物处置室:按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所医疗污物处置室建筑面积指标分别为0.12、0.06、0.03。
        (12)功能检查室:按照每间使用面积15m2,200人设2间、400人设3间、800人设4间;200、400、800人强制隔离戒毒所功能检查室建筑面积指标分别为0.23、0.17、0.12。
        (13)X线机室:每所设置1套,取房间使用面积60m2,200、400、800人强制隔离戒毒所X线机室建筑面积指标分别为0.46、0.23、0.12。
        (14)化验室:按照每间使用面积15m2,200人设1间、400人设2间、800人设3间;200,400、800人强制隔离戒毒所化验室建筑面积指标分别为0.12、0.12、0.09。
        (15)HIV初筛室:每所设置1套,取使用面积45m2,200、400、800人强制隔离戒毒所HIV初筛建筑面积指标分别为0.35、0.17、0.09。
        (16)消毒供应室:按照200、400、800人规模分别设置使用面积10m2、18m2、28m2消毒供应室,200、400、800人强制隔离戒毒所消毒供应室建筑面积指标分别为0.08、0.07、0.05。
        (17)小型手术室:200,400人时不设置,800人时设置1间,使用面积为30m2,200、400、800人强制隔离戒毒所小型手术室建筑面积指标分别为0.00、0.00、0.06。
        3.康复用房
        (1)生产劳动用房:建筑面积指标为3.25。
        (2)文体活动室:建筑面积指标为0.97。
        4.其他服务用房
        (1)生活用品供应室:按照每间使用面积15m2,200人时设1间、400人时设2间、800人时设3间;200、400、800人强制隔离戒毒所生活用品供应室建筑面积指标分别为0.12、0.12、0.09。
        (2)理发室:按照每间使用面积15m2,200人时设1间、400人时设2间、800人时设3间;200、400、800人强制隔离戒毒所理发室建筑面积指标分别为0.12、0.12、0.09。
        (3)衣物储藏室:建筑面积指标为0.42。
        (4)伙房和餐厅
        强制隔离戒毒人员伙房和餐厅包括制作间、备餐间、售餐间、餐具清洗消毒间、主食库、副食库、调料库、储菜库、工作人员更衣室、卫生间、淋浴间、采购供应室等,建筑面积指标为1.71。
        寒冷地区需要冬季储菜的,按人均使用面积0.20m2设置储菜空间,建筑面积指标为0.27。
        综合以上测算数据,强制隔离戒毒人员用房建筑面积指标见附表1。

附表1 强制隔离戒毒人员用房建筑面积指标
(m2/强制隔离戒毒人员)

 二、警察用房
        1.警察办公及公共用房
        (1)警察办公室:参照《党政机关办公楼建设标准》(计投资[1999]2250号)县(市、旗)级直属机关科级,确定强制隔离戒毒所警察办公室人均使用面积指标为9m2;根据《社会管理创新项目建设指南》规定:强制隔离戒毒所警察与强制隔离戒毒人员的比例达到1:5。因此,200、400、800人强制隔离戒毒所警察最低配备数分别为40、80、160人。按此计算出200、400、800人的强制隔离戒毒所警察办公室建筑面积指标均为2.77。
        (2)会议室:每所设有会议桌会议室1间,200、400、800人强制隔离戒毒所分别为15、20、25人会议室,参照现行行业标准《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006中第4.3.2条的规定,有会议桌会议室人均使用面积不小于1.80m2。200、400、800人的强制隔离戒毒所警察用会议室建筑面积指标分别为0.21、0.14、0.09。
        (3)资料、档案及文印室:按照每间使用面积15m2,200人设1间、400人设2间、800人设3间;200、400、800人强制隔离戒毒所资料、档案及文印室建筑面积指标分别为0.12、0.12、0.09。
        200、400、800人强制隔离戒毒所警察办公及公共用房建筑面积指标分别为3.10、3.03、2.95。
        2.学习训练用房
        参照《看守所建设标准》、《强制戒毒所建设标准》,结合工作实际,每名警察学习训练用房建筑面积指标为5.07m2,因此,200、400、800人强制隔离戒毒所警察学习训练用房建筑面积指标均为1.01。
        3.备勤用房
        参照现行行业标准《监狱建设标准》建标139-2010和《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005的规定,测算出备勤用房建筑面积指标均为1.65。
        综合以上测算数据,警察用房建筑面积指标见附表2。

附表2 警察用房建筑面积指标(m2/强制隔离戒毒人员)

  三、业务用房
        1.收戒(治)用房
        (1)收戒(治)接待厅:200、400、800人强制隔离戒毒所收戒(治)接待厅建筑面积指标分别为0.31、0.20、0.15。
        (2)人所体检室:按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所人所体检室建筑面积指标分别为0.10、0.05、0.03。
        (3)淋浴消毒室:按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所淋浴消毒室建筑面积指标分别为0.10、0.05、0.03。
        (4)安全检查室:按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所安全检查室建筑面积指标分别为0.10、0.05、0.03。
        (5)信息采集室:按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所信息采集室建筑面积指标分别为0.13、0.07、0.03。
        (6)入所告知室:按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所入所告知室建筑面积指标分别为0.10、0.05、0.03。
        (7)个人物品保管室:经测算,强制隔离戒毒所个人物品保管室建筑面积指标为0.20。
        (8)诊断评估室:按照每间使用面积15m2,200人设2间、400人设3间、800人设4间;200、400、800人强制隔离戒毒所治疗室建筑面积指标分别为0.20、0.15、0.10。
        2.管理用房
        (1)谈话室:根据《强制隔离戒毒所执法细则》,测算出50名戒毒人员需设置1间谈话室,考虑2个管教人员同时与1名戒毒人员谈话,每间使用面积9m2,强制隔离戒毒所谈话室建筑面积指标为0.24。
        (2)总监控室:根据电视墙、操作台及指挥研判会议桌的布置,测算出200、400、800人强制隔离戒毒所总监控室建筑面积指标分别为0.51、0.31、0.20。
        (3)总值班室:含1个分监控室,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所总值班室建筑面积指标分别为0.20、0.10、0.05。
        (4)分区值班室(含分区监控室):按照每间使用面积30m2,每个管理单元(100人)设置1间,其建筑面积指标为0.40。
        3.教育矫治用房
        (1)教室:按照每个管理单元(100人)设置1间,容量为50人,参照普通中学教室测算出强制隔离戒毒所教室建筑面积指标为0.92。
        (2)电教室:按照每间使用面积30m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所电教室建筑面积指标分别为0.20、0.10、0.05。
        (3)图书阅览室:按照每间使用面积21m2,每个管理单元(100人)设置1间,其建筑面积指标为0.28。
        (4)禁毒展览室:根据实际调研,200、400、800人强制隔离戒毒所禁毒展览室建筑面积指标分别为0.60、0.40、0.25。
        (5)心理测试室(心理咨询室):按照每间使用面积15m2,200人时设1间、400人时设2间、800人时设3间;200、400、800人强制隔离戒毒所心理测试室(心理咨询室)建筑面积指标分别为0.12、0.12、0.09。
        (6)厌恶治疗室(脱敏治疗室):按照每间使用面积30m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所厌恶治疗室(脱敏治疗室)建筑面积指标分别为0.23、0.12、0.06。
        (7)音乐治疗室(宣泄室):按照每间使用面积30m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所音乐治疗室(宣泄室)建筑面积指标分别为0.23、0.12、0.06。
        4.帮教用房
        (1)接待室(社会帮教室):按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所接待室建筑面积指标分别为0.10、0.05、0.03。
        (2)候见室:参照现行国家标准《铁路旅客车站建筑设计规范》GB 50226-2007小型候车室标准,测算出强制隔离戒毒所候见室建筑面积指标为0.17。
        (3)探访室:强制隔离戒毒所探访室人均建筑面积为0.27。
        (4)单独探访室:按照每间使用面积15m2,200人时设1间、400人时设2间、800人时设3间;200、400、800人强制隔离戒毒所单独探访室建筑面积指标分别为0.10、0.10、0.08。
        (5)视频探访室:按照每间使用面积15m2,200人时设1间、400人时设2间、800人时设3间;200、400、800人强制隔离戒毒所视频探访室建筑面积指标分别为0.10、0.10、0.08。
        (6)物品暂存室:按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所物品暂存室建筑面积指标分别为0.10、0.05、0.03。
        (7)法律援助室:按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所法律援助室建筑面积指标分别为0.10、0.05、0.03。
        5.特殊业务用房
        (1)警械武器库:按照每间使用面积15m2,200人时设1间、400人时设2间、800人时设2间,200、400、800人强制隔离戒毒所警戒武器库建筑面积指标分别为0.12、0.12、0.06。
        (2)律师会见室:经调研,律师会见室按照每100名强制戒毒人员设计1间,每间使用面积15m2,其建筑面积指标为0.30。
        (3)询问室:经调研,询问室按照每100名强制隔离戒毒人员设计1间,每间使用面积15m2,其建筑面积指标为0.30。
        6.会堂或多功能厅
        参照现行行业标准《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2000中丙等观众厅标准,测算出强制隔离戒毒所会堂或多功能厅建筑面积指标为1.00。
        综合以上测算数据,业务用房建筑面积指标见附表3。

附表3 业务用房建筑面积指标(m2/强制隔离戒毒人员)

(四)附属用房
        1.工作人员食堂:根据《社会管理创新项目建设指南》规定,按照现行行业标准《饮食建筑设计规范》JGJ 64-1989中二级食堂餐厅标准,测算出强制隔离戒毒所工作人员食堂建筑面积指标为0.45。
        2.警卫室:按照每间使用面积15m2,每所设置1间,200、400、800人强制隔离戒毒所警卫室建筑面积指标分别为0.10、0.05、0.03。
        3.洗衣房:参照《看守所建设标准》,强制隔离戒毒人员洗衣房建筑面积指标为0.11。
        4.公共浴室:按照每间使用面积为15m2,200人时设1间、400人时设2间、800人时设3间;200、400、800人强制隔离戒毒所公共浴室建筑面积指标分别为0.10、0.10、0.08。
        5.应急物品储备库:按照每间使用面积15m2,200人时设1间、400人时设2间、800人时设3间;200、400、800人强制隔离戒毒所应急物资储备库建筑面积指标分别为0.10、0.10、0.08。
        6.设备及其他附属用房:根据调研,200、400、800人强制隔离戒毒所总设备及其他附属用房其建筑面积指标分别为0.31、0.20、0.15。
        综合以上测算数据,附属用房建筑面积指标见附表4。

附表4 附属用房建筑面积指标(m2/强制隔离戒毒人员)

二、司法行政机关强制隔离戒毒所指标数据的测算依据及有关要求如下:
    (一)强制隔离戒毒人员用房
        1.居住用房(含戒毒寝室、晾衣间、亲情电话室等)按照戒毒寝室进深净空为10.8m;12人戒毒寝室,开间为6m;6人戒毒寝室,开间为4.2m计算。12人戒毒寝室,每个戒毒人员使用面积为5.18m2;6人戒毒寝室,每个戒毒人员使用面积为7.13m2
        综合以上计算数据,每名戒毒人员居住用房使用面积为6.12m2,建筑面积指标为9.42。
        2.医务用房
        根据《禁毒法》有关规定,强制隔离戒毒所应当根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等,对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练;对有严重残疾或者疾病的戒毒人员,应当给予必要的看护和治疗;对患有传染病的戒毒人员,应当依法采取必要的隔离、治疗措施;对可能发生自伤、自残等情形的戒毒人员,可以采取相应的保护性约束措施。
        根据上述法律规定和实际工作要求,强制隔离戒毒所医院宜按一级以上标准设置,并参照医院分级管理的有关规定,合理确定医院病床数量、建筑面积、医护人员、医技科室等有关指标,配备医疗设备,确保医院的诊断质量、治疗质量、护理质量和工作质量,确保戒毒治疗康复效果,确保强制隔离戒毒人员身体健康。
        强制隔离戒毒医务用房参照现行行业标准《综合医院建筑设计规范》JGJ 49-1988的有关规定,分别设置门诊用房、住院用房、医疗管理用房、保护性约束用房(单独管理用房),面积指标测算如下:
            (1)门诊用房
            ①候诊室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间。300、800、1500人强制隔离戒毒所候诊室建筑面积指标分别为0.08、0.06、0.05。
            ②诊室:按300人设3间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设2间,300、800、1500人强制隔离戒毒所诊室建筑面积指标分别为0.23、0.14、0.11。
            ③治疗室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所治疗室建筑面积指标分别为0.08、0.06、0.05。
            ④化验室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所化验室建筑面积指标分别为0.08、0.06、0.05。
            ⑤X线机室:根据现行国家标准《医用治疗X线机卫生防护规定》GBW-2-1980的规定,X线机室包括主机房、操作间、洗片室、诊断室各1间。300、800、1500人强制隔离戒毒所X线机室建筑面积指标分别为0.31、0.14、0.09。
            ⑥功能检查室:包括心电图室、脑电图室、B超室、胃镜室等功能检查用房,共设4间,每增加500人增设1间,每间使用面积为15m2,300、800、1500人强制隔离戒毒所功能检查室建筑面积指标分别为0.31、0.14、0.09。
            ⑦小型手术室:按300人设1间,每间使用面积为30m2,每增加500人增设15m2,300、800、1500人强制隔离戒毒所小型手术室建筑面积指标分别为0.08、0.06、0.05。
            ⑧HIV初筛室:包括采样室、检验室、样本储存室等,测算出300、800、1500人强制隔离戒毒所艾滋病初筛室建筑面积指标分别为0.23、0.17、0.14。
            ⑨药房:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所药房建筑面积指标分别为0.08、0.06、0.05。
            ⑩保健室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所保健室建筑面积指标分别为0.08、0.06、0.05。
            ⑩病案室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所病案室建筑面积指标分别为0.08、0.06、0.05。
            以上数据小计,300、800、1500人强制隔离戒毒所门诊用房人均建筑面积指标分别为1.64、1.01、0.78。
            (2)住院用房
            ①病房:参照现行行业标准《综合医院建筑设计规范》JGJ 49-1988,300、800、1500人规模的病床数量分别按照收治强制隔离戒毒人员数量的5%、4%、3%设置。其中普通病房占病房总数80%,重症监护病房占病房总数10%,传染病房占病房总数的10%。测算出300、800、1500人强制隔离戒毒所病房建筑面积指标分别为0.58、0.47、0.35。
            ②医生值班室:经测算,300、800、1500人强制隔离戒毒所医生值班室建筑面积指标分别为0.05、0.03、0.02。
            ③护士值班室:经测算,300、800、1500人强制隔离戒毒所护士值班室建筑面积指标分别为0.05、0.03、0.02。
            ④重症观察室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所重症观察室建筑面积指标分别为0.08、0.06、0.05。
            ⑤医疗设备储藏室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所医疗设备储藏室建筑面积指标分别为0.08、0.06、0.05。
            ⑥消毒供应室:300、800、1500人强制隔离戒毒所消毒供应室建筑面积指标分别为0.05、0.03、0.02。
            ⑦洗衣房:300、800、1500人强制隔离戒毒所洗衣房建筑面积指标分别为0.05、0.03、0.02。
            ⑧医疗污物处置室:300、800、1500人强制隔离戒毒所医疗污物处置室建筑面积指标分别为0.05、0.03、0.02。
            ⑨住院档案室:300、800、1500人强制隔离戒毒所住院档案室建筑面积指标分别为0.05、0.03、0.02。
            以上数据小计,300、800、1500人强制隔离戒毒所住院用房人均建筑面积指标分别为1.04、0.77、0.57。
            (3)医疗管理用房
            ①院务办公室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所医疗管理用房建筑面积指标分别为0.08、0.06、0.05。
            ②病案讨论室:300、800、1500人强制隔离戒毒所病案讨论室建筑面积指标分别为0.05、0.03、0.02。
            ③信息系统与资料室:参照现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006的规定,300、800、1500人强制隔离戒毒所信息系统与资料室建筑面积指标分别为0.05、0.03、0.02。
            ④健康档案室:300、800、1500人强制隔离戒毒所健康档案室建筑面积指标分别为0.05、0.03、0.02。
            以上数据小计,300、800、1500人强制隔离戒毒所医疗管理用房建筑面积指标为0.23、0.15、0.11。
            (4)保护性约束用房(单独管理用房)
            参照现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005中的2类居室,每间使用面积为6m2,盥洗、卫生设备使用面积为2m2/人。保护性约束用房(单独管理用房)分别按照收治强制隔离戒毒人员数量的0.9%、0.8%、0.6%设置,300、800、1500人强制隔离戒毒所保护性约束用房建筑面积指标分别为0.11、0.10、0.07。
            以上数据合计,300、800、1500人强制隔离戒毒所医务用房建筑面积指标分别为3.02、2.03、1.53。
            综合以上测算数据,医务用房建筑面积指标见附表5。

附表5 医务用房建筑面积指标(m2/强制隔离戒毒人员)

 3.生产劳动用房
            根据《禁毒法》的有关规定,强制隔离戒毒所应建设戒毒人员生产劳动的场所。生产劳动用房包括实习车间、劳动车间、生产关键要害岗位人员用房、材料库、成品库、机具室、卫生间等。
            《监狱建设标准》规定劳动改造用房建筑面积指标7.60m2/罪犯,结合强制隔离戒毒所实际需要,强制隔离戒毒人员生产劳动用房建筑面积指标确定为3.25。
        4.伙房和餐厅
            强制隔离戒毒人员伙房和餐厅包括制作间、备餐间、售餐间、餐具清洗消毒间、主食库、副食库、调料库、储菜库、工作人员更衣室、卫生间、淋浴间、采购供应室等,面积指标参照现行行业标准
《饮食建筑设计规范》JGJ 64-1989中二级食堂餐厅最小使用面积为0.85m2/座,食堂餐橱比为1:1的规定,按75%的强制隔离人员同时就餐考虑,测算出强制隔离戒毒所戒毒人员伙房和餐厅建筑面积指标为1.71。
        注:寒冷地区需要冬季储菜的,增加建筑面积指标为0.27。
        5.其他服务用房
            (1)商店:按照有关规定,强制隔离戒毒人员所需生活日用品,可在强制隔离戒毒所内设商店购买。参照现行行业标准《商店建筑设计规范》JGJ 48,测算出强制隔离戒毒所商店建筑面积指标分
别为0.20、0.17、0.12。
            (2)被服仓库:按每名强制隔离戒毒人员1套换季被服、1套备用被服测算,强制隔离戒毒所被服仓库建筑面积指标为0.27。
            (3)理发室:按每120人设1间,每间使用面积为15m2,测算出强制隔离戒毒所理发室建筑面积指标为0.20。
            (4)物品储藏室:强制隔离戒毒所物品储藏室建筑面积指标为0.38。
            以上数据小计,300、800、1500人强制隔离戒毒所其他服务用房建筑面积指标分别为1.05、1.02、0.97。
            综合以上测算数据,其他服务用房建筑面积指标见附表6。

附表6 其他服务用房建筑面积指标(m2/隔离戒毒人员)

综合以上测算数据,强制隔离戒毒人员用房建筑面积指标见附表7。

附表7 强制隔离戒毒人员用房建筑面积指标(m2/强制隔离戒毒人员)

(二)警察用房
        强制隔离戒毒所既有党政机关的一般职能,还有警察业务的特殊职能。因此,强制隔离戒毒所的警察用房除办公及公共用房外,还应包括学习训练用房和备勤用房等。
        1.警察办公及公共用房
            (1)警察办公室:参照《党政机关办公楼建设标准》(计投资[1999]2250号)县(市、旗)级直属机关科级,确定强制隔离戒毒所警察办公室人均使用面积指标为9m2;强制隔离戒毒所警察与强制隔离戒毒人员的比例为1:5。计算出设计收治量300、800、1500人的强制隔离戒毒所警察办公室建筑面积指标均为2.77。
            (2)会议室:每所设有会议桌会议室1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所分别为30、40、50人会议室,参照现行行业标准《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006中第4.3.2条的规定,有会议桌会议室人均使用面积不小于1.80m2。设计收治量300、800、1500人的强制隔离戒毒所警察用会议室建筑面积指标分别为0.28、0.14、0.09。
            (3)资料、档案及文印室:按照每间使用面积为15m2,300人设2间、800人设3间、1500人设4间;300、800、1500人强制隔离戒毒所资料、档案及文印室建筑面积指标分别为0.15、0.09、0.06。
            综上测算:300、800、1500人强制隔离戒毒所警察办公及公共用房建筑面积指标分别为3.20、3.00、2.92。
        2.学习训练用房
            根据《警察法》第三十八条的规定,为提高警察素质,配备必要的学习训练用房。警察学习训练用房人均建筑面积指标为5.07。折算到每个强制隔离戒毒人员,人均建筑面积指标为1.01。
        3.备勤用房
            参照《监狱建设标准》,按55%警察配备数和每2名警察1间备勤寝室,参照现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005中第4.2.1条和第4.3.3条的规定,测算出强制隔离戒毒所备勤用房建筑面积指标为1.65。
            以上数据小计,300、800、1500人强制隔离戒毒所警察用房的建筑面积指标分别为5.86、5.66、5.58。
            综合以上测算数据,警察用房建筑面积指标见附表8。

附表8 警察用房建筑面积指标(m2/强制隔离戒毒人员)

 (三)业务用房
        业务用房包括:收戒(治)用房、管理用房、教育矫治用房、帮教用房、职业技能培训用房、特殊业务用房、会堂或多功能厅等。
        1.收戒(治)用房
            收戒(治)用房包括:收戒(治)接待厅、审核登记室、安全检查室、个人物品保管室、人所体检室、淋浴消毒室、诊断评估室、人所告知室。
            (1)收戒(治)接待厅:300、800、1500人强制隔离戒毒所收戒(治)接待厅建筑面积指标分别为0.22、0.15、0.11。
            (2)审核登记室:设1间,每间使用面积为15m2,300、800、1500人强制隔离戒毒所审核登记室建筑面积指标分别为0.05、0.02、0.01。
            (3)安全检查室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所安全检查室建筑面积指标分别为0.07、0.05、0.04。
            (4)个人物品保管室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所个人物品保管室建筑面积指标分别为0.07、0.05、0.04。
            (5)人所体检室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所人所体检室建筑面积指标分别为0.07、0.05、0.04。
            (6)淋浴消毒室:按300人设2间(含更衣室),每间使用面积为10m2,每增加500人增设2间,300、800、1500人强制隔离戒毒所淋浴消毒室建筑面积指标分别为0.09、0.07、0.05。
            (7)诊断评估室:按300人设1间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设1间,300、800、1500人强制隔离戒毒所诊断评估室建筑面积指标分别为0.07、0.05、0.04。
            (8)人所告知室:每所设1间,每间使用面积为15m2,300、800、1500人强制隔离戒毒所人所告知室建筑面积指标分别为0.05、0.02、0.01。
            以上数据小计,300、800、1500人强制隔离戒毒所收戒(治)用房建筑面积指标分别为0.69、0.46、0.34。
            综合以上测算数据,收戒(治)用房建筑面积指标见附表9。

附表9 收戒(治)用房建筑面积指标(m2/强制隔离戒毒人员)

 2.管理用房
            管理用房是指设在强制隔离戒毒人员居住用房、生产劳动、医务用房、教育矫治、职业技能培训、帮教、伙房和餐厅等部位的管理用房。警察人数按核定收治强制隔离戒毒人员数量的20%测算。按照大队以下警察不低于强制隔离戒毒人员总数8%的规定,则10名警察管理120名强制隔离戒毒人员。
            (1)强制隔离戒毒人员居住用房的管理用房和生产劳动的管理用房按照每个管理单元分散设置。分别测算如下:
            ①居住用房的管理用房:每个管理单元设值班与监控室(带卫生间)15m2,大中队档案室15m2,队情分析室30m2,谈话室15m2,强制隔离戒毒所居住用房的管理用房建筑面积指标为0.83。
            ②生产劳动的管理用房:每个管理单元设值班与监控室(带卫生间)2间,每间使用面积为15m2,合计30m2。强制隔离戒毒所生产劳动的管理用房建筑面积指标为0.33。
            (2)医务、教育矫治、职业技能培训、帮教、伙房和餐厅的管理用房按照警察管理业务集中设置。医务设管理用房3间,教育矫治设管理用房2间,职业技能培训设管理用房1间,帮教设管理用房1间,伙房和餐厅设管理用房1间,每间使用面积为15m2。300、800、1500人强制隔离戒毒所医务、教育矫治、职业技能培训、帮教、伙房和餐厅的管理用房建筑面积指标分别为0.53、0.20、0.11。
            以上数据小计,300、800、1500人强制隔离戒毒所管理用房建筑面积指标分别为1.69、1.36、1.27。
            综合以上测算数据,管理用房建筑面积指标见附表10。

附表10 管理用房建筑面积指标(m3/强制脯离戒毒人员)

  3.教育矫治用房
            (1)心理矫治中心
            强制隔离戒毒所根据有关规定,设立强制隔离戒毒人员心理矫治中心,配备具有专业职业资格的心理咨询师,开展心理矫治工作。心理矫治中心是强制隔离戒毒所运用现代心理医学手段,对患有心理障碍强制隔离戒毒人员进行矫正的场所。心理矫治中心设置认知治疗、行为矫治和档案管理等用房,房间颜色以蓝、绿、黄、白等色调为主,营造安静舒适、轻松自然、温馨和谐的氛围。宣泄室地面和墙面均应设置软包。具体测算指标如下:
            ①心理咨询室(与心理测试室合并设置):按300人设个体咨询室2间,每间15m2;设团体咨询室1间,每间30m2,共计使用面积60m2。每增加500人增加使用面积30m2,300、800、1500人强制隔离戒毒所心理咨询室建筑面积指标分别为0.26、0.15、0.09。
            ②宣泄室:按300人设1间,使用面积为15m2;每增加500人增加使用面积15m2,300、800、1500人强制隔离戒毒所宣泄室建筑面积指标分别为0.08、0.06、0.05。
            ③沙盘治疗室(与音乐治疗室、脱敏治疗室合并设置):按300人设2间,使用面积为15m2;每增加500人增加使用面积为30m2,300、800、1500人强制隔离戒毒所沙盘治疗室建筑面积指标分别为0.16、0.12、0.10。
            ④档案室:按300、800、1500人规模分别设置使用面积10m2、18m2、28m2档案室,其建筑面积指标分别为0.05、0.03、0.02。
            ⑤心理咨询师用房:心理咨询师按收治强制隔离戒毒人员数量的0.6%配备,参照现行行业标准《办公建筑设计规范》JGJ 67-2005的规定,每人使用面积不小于5m2。强制隔离戒毒所心理咨询师用房建筑面积指标为0.03。
            以上数据小计,300、800、1500人强制隔离戒毒所心理矫治中心建筑面积指标分别为0.58、0.39、0.29。
            (2)诊断评估中心
            依据《禁毒法》有关规定,强制隔离戒毒所设立诊断评估中心,对执行强制隔离戒毒一年后和期满前的戒毒人员,进行生理、心理、认知、行为和社会功能诊断评估,提出提前解除强制隔离戒毒
或延长戒毒期限的意见。
            诊断评估中心包括评估会商室、评估档案室、统计分析室、评估办公室等功能用房,300、800、1500人强制隔离戒毒所诊断评估中心建筑面积指标分别为0.16、0.09、0.05。
            (3)教育中心
            教育中心是强制隔离戒毒所对强制隔离戒毒人员进行卫生、道德、法制教育的场所,包括教室、教研室、实验室、保管室、演播室、音像资料室、礼堂等。参照现行国家标准《中小学校建筑设计
规范》GBJ 99-1986的规定,测算指标如下:
            ①教室:普通中学人均使用面积为1.37m2。按35%强制隔离戒毒人员同时上课测算,建筑面积指标为0.64。
            ②教研室:普通中学教师教研室人均使用面积为3.50m2,参照现行行业标准《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006的规定,教研室每人使用面积不应小于5.00m2。强制隔离戒毒所教师按收治强制隔离戒毒人员数量5%配备,按50%同时上课测算,建筑面积指标为0.18。
            ③实验室:普通中学实验室人均使用面积为1.80m2,实验课程每周2次。强制隔离戒毒人员按25%同时上实验课、每2周1次,测算出建筑面积指标为0.16。
            ④器材室:按教室与实验室面积标准7%测算,建筑面积指标为0.06。
            ⑤演播室:强制隔离戒毒所可设置小型演播室,主要用于场所制作播送新闻、教学类节目。建筑面积指标为0.06。
            ⑥卫生间:按300人设卫生间使用面积30m2,300、800、1500人强制隔离戒毒所教育中心卫生间建筑面积指标分别为0.13、0.08、0.05。
            以上数据小计,300、800、1500人强制隔离戒毒所教育中心建筑面积指标分别为1.23、1.18、1.15。
            (4)阅览室
            强制隔离戒毒所阅览室建筑面积指标为0.28。
            (5)文体活动室(身体康复训练中心)
            按每120人设1间,每人使用空间0.7m×0.9m,建筑面积指标为0.84。
            以上数据合计,300、800、1500人强制隔离戒毒所教育矫治用房建筑面积指标分别为3.09、2.78、2.61。
            综合以上测算数据,教育矫治用房建筑面积指标见附表11。

附表11 教育矫治用房建筑面积指标(m2/强制隔离戒毒人员)

4.帮教用房
            根据《戒毒法》相关规定和戒毒工作需要,强制隔离戒毒所应设后续照管和社会帮教用房,包括适应训练、就业指导、探访、社会帮教、法律援助、办案询问、禁毒展览、所务公开等用房。指标测算如下:
            (1)适应训练室(与就业指导室合并设置)按300人设2间,每间使用面积为15m2,每增加500人增设2间,300、800、1500入强制隔离戒毒所适应训练室建筑面积指标分别为0.13、0.10、0.08。
            (2)探访用房
            ①接待室:按300人设接待室使用面积30m2,每增加500人增加15m2,300、800、1500人强制隔离戒毒所接待室建筑面积指标分别为0.13、0.08、0.05。
            ②候见室:按5%强制隔离戒毒人员接受探访,探访人员2名,并安放相应数量桌椅,设卫生间、饮水处等,参照现行国家标准《铁路旅客车站建筑设计规范》GB 50226-2007中小型候车室标准,测算出强制隔离戒毒所侯见室建筑面积指标为0.17。
            ③探访室:强制隔离戒毒所探访室建筑面积指标为0.27。以上数据小计,300、800、1500人强制隔离戒毒所探访用房建筑面积指标分别为0.57、0.52、0.49。
            (3)社会帮教室(与法律援助室合并设置)
            按300人设单独座谈室1间,使用面积10m2,设集体座谈室1间,使用面积20m2。每增加500人增加20m2,300、800、1500人强制隔离戒毒所社会帮教室建筑面积指标分别为0.10、0.07、0.05。
            (4)询问室
            经调研,询问室按照每300名强制隔离戒毒人员设计1间,每间使用面积15m2,其建筑面积指标为0.10。
            (5)禁毒展览室
            300、800、1500人强制隔离戒毒所禁毒展览室建筑面积指标分别为0.27、0.15、0.13。
            (6)所务公开展示室
            300、800、1500人强制隔离戒毒所所务公开展示室建筑面积指标分别为0.27、0.15、0.13。
            以上数据合计,300、800、1500人强制隔离戒毒所帮教用房建筑面积指标分别为1.44、1.09、0.98。
            综合以上测算数据,帮教用房建筑面积指标见附表12。

附表12 帮教用房建筑面积指标(m2/强制隔离戒毒人员)

 5.职业技能培训用房
            强制隔离戒毒所设立职业技能培训中心,用于对强制隔离戒毒人员进行职业技能培训,包括培训车间、模型间、操作实习间等职业技能培训用房和技术辅导岗位人员用房。根据强制隔离戒毒所实际情况,参照《监狱建设标准》相关指标,300、800、1500人强制隔离戒毒所职业技能培训用房建筑面积指标分别确定为1.2、1.00、0.80。
            6.特殊业务用房
            特殊业务用房包括指挥中心、信息中心、强制隔离戒毒人员档案室、警用器材存放室、警械装备库、警察心理咨询室等。
            参照《监狱建设标准》警察特殊业务用房面积指标,结合强制隔离戒毒所实际需要,测算出强制隔离戒毒所特殊业务用房建筑面积指标分别为0.73、0.62、0.50。
            7.会堂或多功能厅
            参照现行行业标准《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2000中丙等观众厅的规定,测算出强制隔离戒毒所会堂或多功能厅建筑面积指标为1.00。
            综合以上测算数据,业务用房建筑面积指标见附表13。

附表13 业务用房建筑面积指标(m2/强制隔离戒毒人员)

 (四)附属用房
        附属用房包括工作人员食堂、警卫室、更衣室、洗衣房、公共浴室、应急物资储备库、设备及其他附属用房等,分别测算如下:
        1.工作人员食堂:根据《社会管理创新项目建设指南》规定,按照现行行业标准《饮食建筑设计规范》JGJ 64-1989中二级食堂餐厅标准。测算出强制隔离戒毒所工作人员食堂建筑面积指标为0.45。
        2.警卫室:包括监控值班室、物品存放室、卫生间,300人规模合计使用面积40m2,每增加100名警察增加15m2,300、800、1500人强制隔离戒毒所警卫室建筑面积指标分别为0.18、0.09、0.06。
        3.更衣室:分设男、女更衣室,建筑面积指标为0.16。
        4.洗衣房:300、800、1500人强制隔离戒毒所洗衣房建筑面积指标分别为0.18、0.10、0.07。
        5.公共浴室:分设男、女浴室。300、800、1500人强制隔离戒毒所公共浴室建筑面积指标分别为0.18、0.10、0.07。
        6.应急物资储备库:300、800、1500人强制隔离戒毒所应急物资储备库建筑面积指标分别为0.18、0.10、0.07。
        7.设备及其他附属用房:经调研,300、800、1500人强制隔离戒毒所设备及其他附属用房建筑面积指标分别为0.22、0.20、0.18。
        以上数据合计,300、800、1500人强制隔离戒毒所附属用房建筑面积指标分别为1.55、1.20、1.06。
        综合以上测算数据,附属用房建筑面积指标见附表14。

附表14附属用房建筑面积指标(m2/强制隔离戒毒人员)

第二十三条 本条规定了强制隔离戒毒人员集中活动场的占地面积指标。
    根据我国人体基本动作尺度指标,强制隔离戒毒人员集中活动场占地面积为每人1.8m×1.7m=3.06m2
第二十四条 本条规定了警察训练场占地面积指标。
    根据我国人体基本动作尺度指标,考虑到警察训练需要,警察训练场占地面积为每人1.8m×1.8m=3.24m2,最低按一个篮球场的标准计算。
第二十五条 本条规定了强制隔离戒毒所公务车辆、私人车辆和外来人员车辆停车场的设置要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

强制隔离戒毒所建设标准 建标170-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读