中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.3防腐及涂漆


12.3.1埋地钢管道的外表面应制作防腐层,防腐层数应按所设计的管道及土壤情况决定。必要时,对长距离及不便检查维修的区域内的管道,可增加阴极保护措施。
12.3.2地上管道的外表面防锈,一般采用涂漆,涂层类别应能耐环境大气的腐蚀。
12.3.3涂层的底漆与面漆应配套使用。外有隔热层的管道,一般只涂底漆。不锈钢、有色金属及镀锌钢管道等,可不涂漆。
12.3.4涂漆前管道外表面的清理,应符合涂料产品的相应要求。当有特殊的要求时,应在设计文件中规定。
12.3.5涂漆颜色及标志可按现行国家标准《工业管路的基本识别色和识别符号》GB 7231和有关标准执行,补充要求应在工程设计文件中规定。

条文说明
12.3.4管道外表面的清理,对于现场施工而言,一般采用手工工具或动力工具可达到的清理级别。对于新建工程,采用更高的清理级别如喷砂清理时,需要在工程设计文件中规定。清理级别按国家现行标准《化工设备管道外防腐设计规定》HG 20679的规定,手工和动力工具清理有St2及St3两个质量等级;喷射或抛射清理有Sa1、Sa2、Sa2(1/2)、Sa3四个质量等级。
12.3.5现行国家标准《工业管路的基本识别色和识别符号》GB 7231所规定的识别色,在工厂设计中往往不够用,还需要采用行业标准或工程设计文件作补充规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
工业金属管道设计规范 GB50316-2000(2008版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读