中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 基本参数


5.2.1 各型车辆基本参数应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  各型车辆基本参数(mm)
表5.2.1  各型车辆基本参数(mm)

    注:本表供限界设计使用。
5.2.2 制定限界的基本参数应符合下列规定:
    1 接触导线距轨顶面安装高度应符合本规范第15.3.21条的规定;
    2 轨道结构高度应按本规范表7.2.5-1的规定采用;
    3 高架线或地面线风荷载应为400N/m²;
    4 过站限界列车计算速度应为60km/h;
    5 区间限界列车计算速度应为100km/h;
    6 当区间设置疏散平台时,疏散平台应符合下列要求:
        1) 疏散平台最小宽度应符合表5.2.2的规定;

表5.2.2  疏散平台最小宽度(mm)
表5.2.2  疏散平台最小宽度(mm)

        2) 疏散平台高度(距轨顶面)应小于等于900mm。

条文说明

5.2.1 本条规定的车辆参数,仅供限界设计使用。它与第4章中车辆参数不完全一致,但并不矛盾,如第4章中带司机室的头车,长度较长,但车头形状有削减量,车头外形的任意点都包容在计算车体长度范围内。
    受流器工作点至转向架中心线水平距离1418mm,是采用接触轨上部授流的人工脱靴受流器结构;受流器工作点至转向架中心线水平距离1401mm,是采用接触轨下部授流的人工脱靴受流器结构;受流器工作点至转向架中心线水平距离1470mm,是采用接触轨下部授流的气动自动脱靴受流器结构。这三种受流器使用范围,不完全因电压高低而异。
5.2.2 第3款 风荷载400N/㎡是按《城市轨道交通工程项目建设标准》建标104-2008中的规定:“遇暴风8级时,列车 应缓行;遇暴风9级及以上或大雾、大雪、沙尘暴等恶劣气象条件下应及时停运”。
    8级风的风速范围为 v=17.2~20.7m/s

    风压

    9级风的风速范围为v=20.8~24.4m/s

  风压

    列车背风面产生一定负压,使列车承受的风压另增20%,按9级风的中间值乘以1.2系数后圆整               (265+365)/2×1.2=378N/㎡~400N/㎡计算风荷载是比较安全的。
    第6款 疏散平台宽度
    A型车在Φ5200mm圆形隧道建筑限界中的最小平台宽度大于等于550mm。隧道壁上应设扶手。
    地铁区间隧道壁上宜设扶手。
    隧道外两线之间的平台宽度,直线段一般按不小于1000mm设置,为便于工程的实施,考虑到线路的平顺性,线间距直、曲线宜一致,曲线段通过调整平台宽度来满足限界要求,此时曲线段最小平台宽度不小于800mm,基本可保证平台的疏散功能,此时疏散平台上不宜设扶手。
    当两线之间直线地段平台宽度为1250mm,曲线地段大于等于1050mm时,平台中部可设扶手;当架空接触网支柱设在疏散平台中部时,支柱处平台单边宽度不应小于450mm。疏散平台距轨顶面高度:A型车宜为900mm,B型车宜为850mm,但均不宜低于800mm。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地铁设计规范 GB50157-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读