中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 路基面及基床


8.2.1 路基路肩高程应高出线路通过地段的最高地下水位和最高地面积水水位,并应加毛细水强烈上升高度和有害冻胀深度或蒸发强烈影响深度,再加0.5m。路基采取降低水位、设置毛细水隔断层等措施时,可不受本条规定的限制。
    路肩高程还应满足与城市其他交通衔接和相交等情况时的特殊要求。
8.2.2 路基面形状应设计为三角形路拱,应由路基中心线向两侧设4%的人字排水坡。曲线加宽时,路基面仍应保持三角形。
8.2.3 路基面宽度应根据线路数目、线间距、轨道结构尺寸、曲线加宽、路肩宽度、是否有接触网立柱等计算确定。
    当路肩埋有设备时,路堤及路堑的路肩宽度不得小于0.6m,无埋设设备时路肩宽度不得小于0.4m。
8.2.4 区间曲线地段的路基面宽度,单线应在曲线外侧,双线应在外股曲线外侧按表8.2.4的数值加宽。加宽值在缓和曲线范围内应线性递减。

表8.2.4  曲线地段路基面加宽值(m)
表8.2.4  曲线地段路基面加宽值(m)

8.2.5 路基基床应分为表层和底层,表层厚度不应小于0.5m,底层厚度不应小于1.5m。基床厚度应以路肩施工高程为计算起点。
8.2.6 路堤基床表层填料应选用A、B组填料,基床底层填料可选用A、B、C组填料。使用C组填料时,在年平均降水量大于500mm地区,其塑性指数不应大于12,液限不应大于32%。
    填料分类及粒径要求,宜按现行行业标准《铁路路基设计规范》TB 10001的有关规定执行。
8.2.7 路堑基床表层土质不满足本规范第8.2.6条的规定时,应采取换填或土质改良等措施。
8.2.8 路基基床各层的压实度不应小于表8.2.8的规定值。

表8.2.8  路基基床各层的压实度
表8.2.8  路基基床各层的压实度

注:1 Kh为重型击实试验的压实系数;
       2 K30为直径30cm直径平板荷载试验的地基系数,取下沉量为0.125cm的荷载强度;
       3 细粒土和粉砂、改良土一栏中,有括号的仅为改良土的压实标准。
8.2.9 路堑基床表层的压实度不应小于表8.2.8的规定值。基床底层厚度范围内天然地基的静力触探比贯入阻力Ps值不应小于1.2MPa,或天然地基容许承载力[σ]不应小于0.15MPa。

条文说明

8.2.1 路基是承担线路轨道的基础,必须具有足够的强度、稳定性和耐久性。地下水位高或常年有地面积水的地区,路堤过低容易引起基床翻浆冒泥等病害,因此本条规定路肩高程应高出最高地下水位或最高地面积水水位一定高度。
    产生有害冻胀的冻结深度为有害冻胀深度。一般地区有害冻胀深度为最大冻结深度的60%,东北地区有害冻胀深度为最大冻结深度的95%。
    确定毛细水强烈上升高度的方法有直接观测法、曝晒法和公式计算法等。
    盐渍土地区的水分蒸发后,盐分积聚下来,容易使路堤土体次生盐渍化,进而产生盐胀等病害,因此,盐渍土路基的路肩高程尚应考虑蒸发强烈影响高度。
    当路基采取降低水位、设置毛细水隔断层等措施时,路肩高程可不受上述限制。
8.2.2 路基面设路拱能够使聚积在路基面上的水较快地排出,有利于保持基床的强度和稳定性。
    本次修订将原三角形路拱按中心高度(单线0.15m、双线0.2m)控制修订为设4%的坡度,两者基本上是相同的,4%的横坡更直观。
8.2.3 区间路基面宽度根据正线数目、线间距、轨道结构尺寸、路基面形状、路肩宽度、是否有接触网立柱等计算确定。
    以双线路基面宽度为例(图1),其计算公式如下:

图1 双线铁路直线地段标准路基面宽度示意
图1 双线铁路直线地段标准路基面宽度示意
    从图1可知路基面宽度为:
基面宽度
    式中:B——路基面宽度(m);
               D——双线的线间距(m);
               A——单线地段道床顶面宽度(m);
              m——道床边坡坡率:
              h——靠近路基面中心侧的钢轨中心处轨枕底以下的道床厚度(m);
              e——轨枕埋入道昨深度;
              g——轨头宽度(m);
              c——路肩宽度(m);
              x——砟肩至碎脚的水平距离。
8.2.4 区间曲线地段的路基面宽度,应在曲线外侧加宽。其加宽值由最高行车速度计算轨面超高值引起的路基面加宽确定。
    从图2中得出曲线地段路基面外侧的加宽值为
曲线地段路基面外侧的加宽值
    道砟顶面上轨枕中垂线至铁路中心线的距离为:
道碎顶面上轨枕中垂线至铁路中心线的距离
    式中:g——钢轨头部宽度(m);
               s——轨面上外轨轨头中心至轨枕中垂线与铁路中心线相交处的距离(m),s=0.5×(1.435+g);
                △s——曲线内侧轨距加宽值(m);
                h——曲线内侧距铁路中心线的水平距离为s处的轨枕底以下的道床厚度(m);
                △h——计算轨面超高值(m);
                A——直线段的道床顶面宽度(m);
              △A——道床顶面加宽值:无缝线路R<800m时,△A=0.1m,否则△A=0m;
                B——直线段路基面宽度(m);
                c——路肩宽度(m);
                △——曲线外侧加宽值(m);
                a——路拱与水平面的夹角,a=arc tan(4/100));
                β——道砟边坡与水平面的夹角,β=arc tan(1/m);
                θ——轨面与水平面的夹角,轨面与水平面的夹角
                f——钢轨的高度(m);
                D——钢轨底部的垫板厚度,D=0.01m;
                 I——钢轨下部的轨枕高度(m);
                 e——轨枕埋入道砟中的深度(m);
                 x2——曲线外侧砟肩至脚的水平距离(m);
                 y2——曲线外侧铁路中心线至砟肩的水平距离(m);
                 d——轨枕底面上铁路中心线与轨枕底面的交点至轨枕中心的距离(m)。
 
8.2.5 路基基床是指路基上部受轨道、列车动力作用,并受水文气候变化影响较大,需作处理的土层。
    路基基床厚度根据动应力在路基面以下的衰减形态,并参考国铁目前采用的基床厚度综合分析确定。
8.2.6 基床土的性质是产生基床病害的内因。为预防基床变形的产生,基床表层采用渗水性强的粗粒土较好,细粒土遇水抗剪强度降低,承载力减小,稳定性差,所以基床表层填料应优先选用A、B组填料,基床底层选用A、B、C组填料。
    既有铁路调查资料表明,塑性指数大于12、液限大于32%的细粒土易产生病害,所以规定在年平均降水量大于500mm的地区,基床填料采用细粒土时,应限制其塑性指数不大于12,液限不大于32%。
8.2.7 路堑基床表层如为易风化的软石、黏粉土、黏土或人工填土,在多雨地区易形成基床病害,故应采取换填或土质改良等措施。特别是浅路堑,地表土较松散,达不到基床密实度要求,应采取压实措施。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地铁设计规范 GB50157-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读