中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 车站平面


9.3.1 站台计算长度应采用列车最大编组数的有效长度与停车误差之和,有效长度和停车误差应符合下列规定:
      1 有效长度在无站台门的站台应为列车首末两节车辆司机室门外侧之间的长度;有站台门的站台应为列车首末两节车辆尽端客室门外侧之间的长度。
      2 停车误差当无站台门时应取1m~2m;有站台门时应取±0.3m之内。
9.3.2 站台宽度应按下列公式计算,并应符合表9.3.15-1的规定:

式9.3.2-1
侧式站台宽度

    式中:b——侧站台宽度(m),公式(9.3.2-1)和公式(9.3.2-2)中,应取公式(9.3.2-3)和公式(9.3.2-4)计算结果的较大值;
               n——横向柱数;
               z——纵梁宽度(含装饰层厚度)(m);
               t——每组楼梯与自动扶梯宽度之和(含与纵梁间所留空隙)(m);
              Q——远期或客流控制期每列车超高峰小时单侧上车设计客流量(人);
              Q上、下——远期或客流控制期每列车超高峰小时单侧上、下车设计客流量(人);
               ρ——站台上人流密度,取0.33m²/人~0.75m²/人;
               L——站台计算长度(m);
               M——站台边缘至站台门立柱内侧距离,无站台门时,取0(m);
                bα——站台安全防护带宽度,取0.4,采用站台门时用M替代bα值(m)。
9.3.3 设置在站台层两端的设备与管理用房,可伸入站台计算长度内,但伸入长度不应超过一节车辆的长度,且与梯口或通道口的距离不应小于8m,侵入处侧站台的计算宽度应符合表9.3.15-1的规定。
9.3.4 站台上的楼梯和自动扶梯宜纵向均匀设置。
9.3.5 当不设站台门时,距站台边缘400mm应设安全防护带,并应于安全带内侧设不小于80mm宽的纵向醒目的安全线。安全防护带范围内应设防滑地面。
9.3.6 站台边缘与静止车辆车门处的安全间隙,在直线段宜为70mm(内藏门或外挂门)或100mm(塞拉门),在曲线段应在直线段规定值的基础上加不大于80mm的放宽值,实际尺寸应满足限界安装公差要求。站台面应低于车辆地板面,高差不得大于50mm。
9.3.7 售票机前应留有购票乘客的聚集空间,聚集空间不应侵入人流通行区。出站检票口与出入口通道边缘的间距不宜小于5m,与楼梯的距离不宜小于5m,与自动扶梯基点的距离不宜小于8m。进站检票口与楼梯口的距离不宜小于4m,与自动扶梯基点的距离不宜小于7m。
9.3.8 售、检票方式应根据具体情况,采用人工式、半自动或自动式。当分期实施时应预留设置条件。
9.3.9 地下车站的设备与管理用房布置应紧凑合理,主要管理用房应集中布置。消防泵房宜设于设备与管理用房有人区内的主通道或消防专用通道旁。
9.3.10 在站台计算长度以外的车站结构立柱、墙等与站台边缘的距离,必须满足限界要求。
9.3.11 当站台设置站台门时,自站台边缘起向内1m范围的站台地面装饰层下应进行绝缘处理。

9.3.12 付费区与非付费区的分隔宜采用不低于1.1m的可透视栅栏,并应设置向疏散方向开启的平开栅栏门。
9.3.13 自动扶梯的设置位置应避开结构诱导缝和变形缝。
9.3.14 车站各部位的最大通过能力宜符合表9.3.14的规定。

表9.3.14  车站各部位的最大通过能力
表9.3.14  车站各部位的最大通过能力
续表 9.3.14
续表9.3.14

    注:自动售票机最大通过能力根据采用设备实测确定。

9.3.15 车站各部位的最小宽度和最小高度,应符合表9.3.15-1、表9.3.15-2的规定。

表9.3.15-1  车站各部位的最小宽度(m)
表9.3.15-1  车站各部位的最小宽度(m)
表9.3.15-2  车站各部位的最小高度(m)
表9.3.15-2  车站各部位的最小高度(m)

 

条文说明
9.3.1 停车误差的确定与人工驾驶或采用自动停车有关。一般采用停车不准确距离为1m~2m,当采用站台门(含缓装)时停车误差必须控制在±0.3m之内。
9.3.2 站台宽度计算公式(9.3.2-3)、公式(9.3.2-4)两者取大者的含义是:
    公式(9.3.2-3)是指列车未到站时,上车等候乘客只能站立在安全带之内,此时侧站台计算宽度是上车乘客站立候车所需要的宽度加上安全带宽度。
    公式(9.3.2-4)是指列车进站停靠后,上、下客进行交换中安全带宽度已被利用。
    当站台采用站台门时公式(9.3.2-3)的b。值用站台边缘至站台门立柱内侧距离M替代,当不采用站台门时公式(9.3.2-4)的M值为零。
    最终侧站台计算宽度应按上者二种不同工况下取其大者。采用上述两种不同工况下算式对于客流潮汐现象比较大的车站,其结果差距明显。
    在计算岛式站台宽度时的b值,应分别按上、下行线的上、下客计算,其值b一般不会相等,为了建筑布置适宜,宜按大值对称布置。
    公式中的QQ为远期或客流控制期每列车高峰小时单侧上车设计客流量和远期或客流控制期每列车高峰小时单侧上、下设计客流量。在计算中均应换算成远期或客流控制期高峰时段发车间隔内的设计客流量。
    关于式中的站台上人流宽度p为0.33㎡/人~0.75㎡/人,在《地铁设计规范》GB50157 2003年版中推荐取p=0.5㎡/人,由于各城市情况有所差异,即使同一城市每条地铁线的情况也有所不同,故本次规范中不作推荐值,但各城市的p取值中,对于同一条线p的取值应一致。
9.3.3 此条把国家标准《地铁设计规范》GB50157-2003年版中,“设于站台层设备管理用房可伸入站台计算长度为不超过半节车厢长”,改为“连续长度不超过一节车厢长”,对车站规模的控制可起到一定作用。
9.3.10 限界是对车辆安全运行所需最小尺寸的要求,是地铁安全运营最基本的条件,必须强制执行。
9.3.11 本条规定1m范围内装饰面下作绝缘层处理。是为了防止可能出现车辆电位高于车站地电位,而危及乘客人身安全。绝缘层要求耐压不小于500Ω。如在此范围内设地漏时,应采用非金属材料,设置站台门时也应绝缘处理。
9.3.15 表9.3.15-1中“与上、下行均设自动扶梯并列设置的楼梯宽度可取1.2m”,是指在设计中所设的上、下行自动扶梯数量的通过能力均分别能满足上行客流和下行客流的前提下,所考虑的最小允许楼梯宽度。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地铁设计规范 GB50157-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读