附录D 钢管及钢制管件厚度的规定


D.0.1 剧烈循环条件或A1类流体的管道,采用不锈钢管子及对焊管件时,不应小于表D.0.1所列的厚度。

表D.0.1剧烈循环条件或A1类流体管道用不锈钢管子及对焊管件的厚度(最小值)(mm) 

D.0.2 外螺纹的钢管和外螺纹钢管件的厚度(最小值)应按表D.0.2的规定。
D.0.3 内螺纹管件及承插焊管件的厚度应符合现行国家标准的规定。
D.0.4 (本条删除)

表D.0.2外螺纹的钢管及钢管件的厚度(最小值) 

注:①采用外螺纹钢管的外径应符合《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395的“标准化”系列。
②如果采用《低压流体输送用镀锌焊接钢管》GB/T 3091中DN≤150的钢管时,厚度不受本表的限制。

 

条文说明
    钢管及钢制管件的厚度(最小值),是参照ASME B31.3的规定。在本规范附录D表D.0.2中安全防护是指防止管道损坏和人身保护的措施,这种措施是特殊考虑的、外加的。