中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.1 术语


2.1.1 自动喷水灭火系统  sprinkler systems
    由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
2.1.2 闭式系统  close-type sprinkler system
    采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。
    1 湿式系统  wet pipe system
    准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。
    2 干式系统  dry pipe system
    准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。
    3 预作用系统  preaction system
    准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。
    4 重复启闭预作用系统  recycling preaction system
    能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。
 2.1.3 雨淋系统  deluge system
    由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。
2.1.4 水幕系统  drencher systems
    由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。
    1 防火分隔水幕  water curtain for fire compartment
    密集喷洒形成水墙或水帘的水幕。
    2 防护冷却水幕  drencher for cooling protection
    冷却防火卷帘等分隔物的水幕。
2.1.5 自动喷水-泡沫联用系统  combined sprinkler-foam system
    配置供给泡沫混合液的设备后,组成既可喷水又可喷泡沫的自动喷水灭火系统。
2.1.6 作用面积  area of sprinklers operation
    一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。
2.1.7 标准喷头  standard sprinkler
    流量系数K=80的洒水喷头。
2.1.8 响应时间指数(RTI)  response time index
    闭式喷头的热敏性能指标。
2.1.9 快速响应喷头  fast response sprinkler
    响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头。
2.1.10 边墙型扩展覆盖喷头  extended coverage sidewall sprinkler
    流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。
2.1.11 早期抑制快速响应喷头  early suppression fast response sprinkler(ESFR)
    响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头。
2.1.12 一只喷头的保护面积  area of one sprinkler operation
    同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。
2.1.13 配水干管  feed mains
    报警阀后向配水管供水的管道。
2.1.14 配水管  cross mains
    向配水支管供水的管道。
2.1.15 配水支管  branch lines
    直接或通过短立管向喷头供水的管道。
2.1.16 配水管道  system pipes
    配水干管、配水管及配水支管的总称。
2.1.17 短立管  sprig-up
    连接喷头与配水支管的立管。
2.1.18 信号阀  signal valve
    具有输出启闭状态信号功能的阀门。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】自动喷水灭火系统设计规范(2005年版) GB50084-2001
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读