H.1角 焊


H.1.1 角焊缝斜边可以是凸形或凹形的,并应符合附录E图E.0.5的规定。
H.1.2 承插焊管件与管子的焊接应符合其连接要求(图H.1.2)的规定。

图H.1.2 承插焊管件连接要求

 

H.1.3 承插焊法兰与管子的连接应符合下列规定:
    H.1.31 承插焊法兰的焊缝应符合其连接要求(图H.1.3)的规定。

图H.1.3 承插焊法兰的连接要求

 

    H.1.3.2 尺寸Xmin为直管名义厚度tsn的1.4倍或法兰颈部厚度两者中的较小值。
H.1.4 平焊(滑套)法兰与管子的内外侧焊(图H.1.4)应符合下列规定:
    H.1.4.1 尺寸X为直管名义厚度tsn或6.4mm中的较小值。
    H.1.4.2 尺寸Xmin为直管名义厚度tsn的1.4倍或法兰颈部厚度两者中的较小值。


图H.1.4 平焊(滑套)法兰内侧和外侧焊缝

 