H.2对 焊


H.2.1 对焊坡口形式及尺寸除了按本规范的规定外,还应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236的规定。
H.2.2 不同厚度的管道组成件对焊要求应符合下列规定:
    H.2.2.1 应符合对焊端部型式(图H.2.2)的规定。
    H.2.2.2 用于管件时如受长度条件的限制,图H.2.2中15°角可改为30°角。
H.2.3 热处理温度范围不同的两种材料,不应采用焊接连接。

图H.2.2 不同厚度管道组成件的对焊端部型式

注:坡口尺寸应符合本规范附录H第H.2.1条的规定。