12.9 沉管法施工的隧道防水


12.9.1 沉管法施工的隧道应采用抗裂性和耐久性好的防水混凝土,并宜设置外防水层及相适应的保护层。外防水层应具有与基面混凝土结合力强、耐久、抗腐蚀等性能。防水混凝土的抗渗等级不得小于P10,氯离子扩散系数不宜大于3×10-12m²/s。当结构处于侵蚀性介质中时,应采取相适应的防腐措施。
12.9.2 沉管隧道管段接头宜采用吉那和欧米茄止水带组成双道防水。止水带应满足埋深水压及各种位移最不利组合条件下的长期密封止水要求。
12.9.3 隧道管段施工缝中应预埋注浆管和设置遇水膨胀止水条(胶)。