中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 防火间距起止点


A.0.1区域规划、工厂总平面布置,以及工艺装置或设施内平面布置的防火间距起止点为:
     设备——设备外缘
     建筑物(敞开或半敞开式厂房除外)——最外侧轴线
     敞开式厂房——设备外缘
     半敞开式厂房——根据物料特性和厂房结构型式确定
     铁路——中心线
     道路——路边
     码头——输油臂中心及泊位
     铁路装卸鹤管——铁路中心线
     汽车装卸鹤位——鹤管立管中心线
     储罐或罐组——罐外壁
     高架火炬——火炬筒中心
     架空通信、电力线——线路中心线
     工艺装置——最外侧的设备外缘或建筑物的最外侧轴线
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】石油化工企业设计防火规范 GB50160-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读