中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 建筑设计及构造


4.2.1 平房仓热工设计应符合下列要求:
    1 平房仓围护结构应根据储粮生态分区及工艺专业提供的储粮技术要求进行热工设计,热桥处应有保温隔热处理;
    2 宜对围护结构进行结露验算。
4.2.2 平房仓气密设计应符合下列规定:
    1 仓房气密性指标应满足储粮工艺要求。
    2 门、窗、风机、穿墙管线等洞孔与墙体的连接缝,屋面板与板之间、屋面与墙体之间的连接缝等均应采取密闭措施。
    3 储备仓的门窗洞口、粮面以上风机洞口四周及散装平房仓设计装粮高度处,均应设置塑料密封槽管。塑料密封槽管应与墙体基层固定牢靠,转角应弧形过渡。
4.2.3 屋面工程设计,应符合下列规定:
    1 储备仓及成品粮仓屋面防水等级不应低于1级,其他使用功能的平房仓屋面防水等级不宜低于1级。
    2 屋面工程设计应明确防水及保温隔热材料的选材要求。
    3 悬山形式屋面悬出山墙的宽度不宜小于500mm;自由落水屋面挑檐挑出墙面的宽度不宜小于600mm。
    4 现浇钢筋混凝土挑檐应设置伸缩缝,间距不应大于12m。
    5 拱板及双坡板架屋盖上、下弦板间夹层应设置通风装置,下弦板上表面应做保温层,拱脚处宜采取保温措施。
    6 拱板平房仓不宜采用刚性防水层,必须采用时,应采取防止刚性防水层下滑的措施。
    7 金属板材屋面上层金属屋面不宜采用明螺栓固定,必须采用时,应采取防腐及防渗漏措施。
    8 未特殊注明的设计要求尚应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345中的有关规定。
4.2.4 墙体设计应符合下列规定:
    1 应采取措施隔绝地下潮气。墙体水平防潮层不得采用沥青或卷材等柔性材料。
    2 散装仓外墙堆粮线以下部分应在内侧设置垂直防潮层;内墙面应平整,并具有吸湿性。
    3 用于储存成品粮的平房仓,其室内地面、墙面宜采用不易起灰易清洁的材料。
    4 外墙面粉刷层宜采取防龟裂措施,外墙四周宜做勒脚。
4.2.5 地面设计应符合下列规定:
    1 地面应由基土、垫层、找平层、防潮层、结合层及面层等构造层组成。
    2 混凝土面层应设置分格缝,分格缝纵横间距不应大于6m。
    3 地面防潮层应采用抗拉强度优良的卷材。
    4 地面防潮层与内墙防潮层应搭接严密,接头位置应高出地面面层300mm以上。采用地槽通风时,防潮层遇地槽应连续。
    5 墙体与仓内地坪交接处应设置沉降缝,沉降缝处防潮层应有变形余量。
    6 在软土地基上建设平房仓,当仓内地坪不采取地基处理措施,仅依靠粮堆荷载逐渐完成地基土沉降时,不应采用地槽风道,亦不宜做永久地面。地下最高水位高于通风地槽底板时不宜采用通风地槽,必须采用时,应进行防水设计。
    7 仓门处宜采用混凝土坡道,混凝土面层及垫层厚度应满足运输机械通行的强度要求,坡度不宜大于1:6。
    8 平房仓外墙四周应设混凝土散水,采用明沟排水时宜做成明沟带散水。散水宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑高度及屋面排水形式确定,且不宜小于0.80m。现浇混凝土构件应设置伸缩缝,其间距不宜大于10m,仓房转角处应设置45°缝。
    9 未特殊注明的设计要求尚应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037的有关规定。季节性冻土、湿陷性黄土及膨胀土地区的散水及坡道还应根据国家现行标准《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118、《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025及《膨胀土地区建筑技术规范》GB 50112的规定采取相应的措施。
4.2.6 门、窗、挡粮板、雨篷及外墙挑板设计应符合下列要求:
    1 门的位置与数量应根据仓房跨度、廒间长度及进出粮作业要求确定。
    2 每个廒间或每个防火分区大门的数量不应少于2个,且宜布置在仓房的两侧檐墙上。
    3 门洞尺寸应满足进出粮作业要求。
    4 储备仓应采用保温密闭门,散装仓应设置挡粮板或挡粮门,并按工艺作业要求设置出粮口。
    5 仓门口处宜设置防鼠板。
    6 散装仓每个廒间粮面以上宜设置粮情检测门,每廒间不少于1个。粮情检测门应保温、密闭,门洞宽度不应小于0.80m,高度不宜小于1.80m,仓外应设置通向粮情检测门的斜梯和平台,仓内应设人员活动的安全防护栏杆和钢梯。斜梯与地面的夹角不宜大于45°,临空侧栏杆高度不得小于1.1m。
    7 窗的位置与数量应根据通风、采光及工艺作业要求确定。储备仓应采用保温、密闭窗;在满足使用要求的前提下,宜减少窗的数量;窗应外开且在仓外开启,可配置地面开窗设施,亦可采用电动窗,优先采用可自动控制的有电动启闭装置的粮库专用保温密闭窗。
    8 散装仓窗洞口尺寸应满足补仓作业要求。窗宽不宜小于1.2m,窗高不宜小于0.90m,窗扇宜平开,并应配备手动或电动开窗器及可开启的防雀网,窗台宜高于装粮线300mm以上。
    9 门窗热阻不应小于相应围护墙体的热阻。
    10 门窗气密性指标应高于整仓的气密要求,同时应在1000Pa压力至500Pa压力作用下的半衰期不应低于2min。
    11 雨篷和外墙挑板根部应采取防水措施,寒冷地区挑檐及雨篷宜采用无组织排水。
条文说明
4.2.1 平房仓热工设计说明如下:
    粮食需要在较低的温度环境中储存,以避免发生霉变。不同使用性质的平房仓,储粮工艺要求的仓内粮温也有所不同。如低温仓、准低温仓要求仓内粮食温度分别保持在15℃及以下和20℃及以下,夏季一般需要机械制冷来满足粮温要求。常温仓粮食温度一般也不宜超过25℃。我国幅员辽阔,各地气候条件差异较大。因此,本条提出平房仓围护结构的保温、隔热应根据所在地区的储粮生态分区及采取的储粮技术要求确定。随着科技的进步,近年来各有关单位进行了不断的探索,积累了一定的经验。如为提高仓房整体的隔热效果,采用导热系数小的隔热材料,设置空心墙体、在屋面及墙体涂刷热反射隔热涂料,设置通风屋面或墙体等,仓房整体隔热性能有了较明显的改善。
4.2.2 平仓房气密设计说明如下:
    1 对仓内粮食进行施药熏蒸杀虫,是保证平房仓长期保质储粮的必要措施之一。为防止熏蒸药物外溢,提高熏蒸杀虫效果,要求平房仓围护结构必须达到一定的密闭性能。目前世界各国对气密性指标的要求不尽相同,具体采用什么气密性指标,应由工艺专业根据储粮要求确定,土建设计应采取措施减少结构裂缝,尤其应避免地面与墙体交接处缝隙及屋盖与山墙连接处缝隙,同时应注重洞口、板缝等处的密闭处理以达到工艺要求的气密性指标要求。
    2 根据已建平房仓的使用经验,门窗、风机、穿墙管线与墙体连接缝,墙体与屋面板、拱板下弦板等建筑构配件之间的连接缝均为影响仓房密闭效果的隐患部位,设计时需要重点关注,加强密闭处理措施。
    3 仓房门窗、风机等洞口四周设置塑料密封槽管,便于整仓熏蒸时这些密闭薄弱环节用塑料薄膜嵌压密封,以达到可靠的密闭效果。设计装粮高度处设置塑料密封槽管,用于膜下熏蒸时粮面满铺塑料薄膜。根据使用情况,密封槽管当受到薄膜张拉后有脱落现象,因此本条要求槽管应与墙身基层固定牢靠,以免脱落。槽管转角应弧形过渡,是避免薄膜转角处折皱,影响嵌压密封效果。
4.2.3 屋面工程设计说明如下:
    1 《屋面工程技术规范》GB 50345-2012对屋面防水等级重新划分后,原二道防水设防定义为Ⅱ级防水,现调整为Ⅰ级。5000万t国家粮库对储备库平房仓屋面防水等级不应低于Ⅰ级(按新标准等级描述)已有明确规定,考虑二道设防屋面防水投资较大,故对其他使用功能的平房仓(如收纳仓、暂存中转仓等)不统一要求防水等级采用Ⅰ级,可结合工程投资情况,按屋面防水等级不宜低于Ⅰ级的标准进行设计。
    5 理论与实践表明,平房仓屋顶是仓外向仓内传递热量的最主要途径,拱板屋盖因其具有流动的空气隔热层,如设计做到气流组织顺畅、运营期间能适时通风,使夹层内空气经常流动,可很大程度地降低太阳能辐射热通过屋面传至仓内的热量,因此仅在下弦板上表面做保温隔热处理是可行的。
    7 彩板用螺钉固定彩板容易生锈,从而影响屋面防水效果,对维持仓房气密性能也存在一定隐患,因此本规范不推荐彩板使用明螺钉固定,但对于大风地区采用的彩板结构,如需固定,单项设计应采取可靠的防腐及防渗漏措施。
    8 关于本规范2001版第4.2.3-2、4.2.3-3款等条款在现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345中已有规定,本规范除需重点强调的条款外与其相同的内容不再重复。
4.2.4 墙体设计说明如下:
    1 墙身应具有隔绝地下潮气的措施,具体措施由单项设计确定。当采用水泥砂浆等刚性防潮层时,防潮层上下砌体之间能可靠的连结为整体,如采用沥青、卷材等柔性材料,则成为上下砌体之间的滑动面,降低了结构安全性,故在砌筑墙体中严禁采用。本款为强制条款,必须严格执行。
    2 本款为平房仓内墙面装饰的一般性技术要求。散装平房仓设计装粮高度以下做内墙防潮处理,以防止雨水、潮气通过墙体渗入仓内,确保储粮安全。室内面平整,则不易积灰、生虫,便于清扫;具有一定的吸湿性,则不易结露。
    3 本款是对砌体结构墙体的一般性技术规定。近年来广泛使用的墙体抗裂措施很多,较为成熟的做法如掺抗裂纤维、表面喷砂处理,设置外墙面粉刷分格缝等,能有效地避免或减少粉刷开裂的现象;四周设置勒脚对墙体有更好的保护作用。
4.2.5 地面设计说明如下:
    1 基土、垫层、找平层、防潮层、结合层及面层是粮食平房仓地面构造中不可缺少的几项内容。其中设置地面防潮层的目的是避免地下潮气渗入仓内,确保储粮安全。
    3 仓库地面在大面积堆载作用下往往有不同程度的沉降,为避免地面出现微小沉降将防潮层拉裂,因此在防潮层选择上应注重材料的抗拉性能。
    4 地面防潮层与垂直防潮层应搭接严密,确保防潮层能形成封闭的整体,消除渗漏隐患:采用地槽通风时,防潮层应从地槽下部连续贯通,不应断开,以确保地坪的防潮效果。
    5 因墙体与地面沉降量不同,故应在墙体与室内地面交接处设置沉降缝,对防潮层应留有足够变形余量。
    6 软土地基上建设的平房仓,在大面积堆载作用下,地面沉降量较大,为保证地面沉降不影响正常使用,宜对地基进行处理,如强夯、换填或做整体地面。5000万t国家粮食储备库建设期间有些项目为节省工程投资,采用堆粮预压的办法加固地基,待地坪沉降稳定后再实施防潮层、地面面层及通风地槽。但是带来装粮压仓时间过长、通风储粮措施不完善的弊端。同时对大量下沉的地坪需不断回填,粮食要出仓,因此仓内只能装包粮,不利于四散作业的推广,也影响仓储企业的经济效益。本规范要求当仓内不采取地基处理措施时不应采用通风地槽,同时地下水位高于地槽底板时,地槽底板浸泡在地下水中,防潮已不能满足使用要求,地槽风道应采取防水措施。
4.2.6 门、窗、挡粮板,雨篷及外墙挑板设计说明如下:
    3 仓门为平房仓粮食进出仓的主要途径,因此本条规定门洞尺寸应满足移动机械进出仓作业要求。
    4 仓门是平房仓保温、密闭的主要隐忌所在,所以规定储备仓应采用保温密闭门。散装平房仓仓门与粮堆之间应设置挡粮板或挡粮门,为便于粮食出仓。挡粮板上应根据工艺要求设置出粮口,并配手动闸门,出粮口数量及尺寸应根据工艺要求确定。
    5 防鼠是粮食保管方面的基本要求,仓门口处宜设置防鼠板以防止打开仓门时鼠窜入仓内,也可采取其他的防鼠措施。
    6 散装仓室外面设置斜梯及粮情检测门,是继5000万t国家粮食储备库建设以来普遍采用的形式,较大程度地方便了粮库保管人员入仓检查粮情,降低了劳动强度,值得推广。粮情检测门的尺寸与设置的位置有关,山墙上粮情检测门高度可适当提高,檐墙上门高在满足使用要求的前提下不宜过高,否则将增加仓房整体建筑高度,不经济。
    7 本款是对平房仓窗设置的一般规定。窗是平房仓保温、密闭较差的部位之一,在满足粮食补仓作业要求的前提下,应尽量减少窗的数量。
    8 根据5000万t粮库建设经验,在堆粮高度较高的情况下,仅仅利用仓门入仓作业难度较大。因此本条规定散装仓应考虑利用窗口补仓作业,为满足装仓机械从窗口伸入仓内,根据调查情况0.90 m×1.20m的窗洞尺寸可满足作业要求,因中悬窗不能将窗扇全部打开,影响移动机械从窗口进粮作业,故不宜采用。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

粮食平房仓设计规范 GB50320-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读