中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 评分项


Ⅰ 环境保护
9.2.1 采取洒水、覆盖、遮挡等降尘措施,评价分值为6分。
9.2.2 采取有效的降噪措施。在施工场界测量并记录噪声,满足现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定,评价分值为6分。
9.2.3 制定并实施施工废弃物减量化、资源化计划,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计:
    1 制定施工废弃物减量化、资源化计划,得3分;
    2 可回收施工废弃物的回收率不小于80%,得3分;
    3 根据每10000m2建筑面积的施工固体废弃物排放量,按表9.2.3的规则评分,最高得4分。
表9.2.3 施工固体废弃物排放量评分规则
Ⅱ 资源节约
9.2.4 制定并实施施工节能和用能方案,监测并记录施工能耗,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计:
    1 制定并实施施工节能和用能方案,得1分;
    2 监测并记录施工区、生活区的能耗,得3分;
    3 监测并记录主要建筑材料、设备从供货商提供的货源地到施工现场运输的能耗,得3分;
    4 监测并记录建筑施工废弃物从施工现场到废弃物处理/回收中心运输的能耗,得1分。
9.2.5 制定并实施施工节水和用水方案,监测并记录施工水耗,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计:
    1 制定并实施施工节水和用水方案,得2分;
    2 监测并记录施工区、生活区的水耗数据,得4分;
    3 监测并记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据,得2分。
9.2.6 减少预拌混凝土的损耗,评价总分值为6分。损耗率降低至1.5%,得3分;降低至1.0%,得6分。
9.2.7 采取措施降低钢筋损耗,评价总分值为8分,并按下列规则评分:
    1 80%以上的钢筋采用专业化生产的成型钢筋,得8分。
    2 根据现场加工钢筋损耗率,按表9.2.7的规则评分,最高得8分。
表9.2.7 现场加工钢筋损耗率评分规则
9.2.8 使用工具式定型模板,增加模板周转次数,评价总分值为10分,根据工具式定型模板使用面积占模板工程总面积的比例按表9.2.8的规则评分。
表9.2.8 工具式定型模板使用率评分规则
Ⅲ 过程管理
9.2.9 实施设计文件中绿色建筑重点内容,评价总分值为4分,并按下列规则分别评分并累计:
    1 进行绿色建筑重点内容的专项交底,得2分;
    2 施工过程中以施工日志记录绿色建筑重点内容的实施情况,得2分。
9.2.10 严格控制设计文件变更,避免出现降低建筑绿色性能的重大变更,评价分值为4分。
9.2.11 施工过程中采取相关措施保证建筑的耐久性,评价总分值为8分,并按下列规则分别评分并累计:
    1 对保证建筑结构耐久性的技术措施进行相应检测并记录,得3分;
    2 对有节能、环保要求的设备进行相应检验并记录,得3分;
    3 对有节能、环保要求的装修装饰材料进行相应检验并记录,得2分。
9.2.12 实现土建装修一体化施工,评价总分值为14分,并按下列规则分别评分并累计:
    1 工程竣工时主要功能空间的使用功能完备,装修到位,得3分;
    2 提供装修材料检测报告、机电设备检测报告、性能复试报告,得4分;
    3 提供建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书,得4分;
    4 提供业主反馈意见书,得3分。
9.2.13 工程竣工验收前,由建设单位组织有关责任单位,进行机电系统的综合调试和联合试运转,结果符合设计要求,评价分值为8分。
条文说明
Ⅰ 环境保护
9.2.1 本条适用于各类民用建筑的运行评价。
    施工扬尘是最主要的大气污染源之一。施工中应采取降尘措施,降低大气总悬浮颗粒物浓度。施工中的降尘措施包括对易飞扬物质的洒水、覆盖、遮挡,对出入车辆的清洗、封闭,对易产生扬尘施工工艺的降尘措施等。在工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或防尘布,具有很好的扬尘控制效果。
    本条的评价方法为查阅降尘计算书、降尘措施实施记录。
9.2.2 本条适用于各类民用建筑的运行评价。
    施工产生的噪声是影响周边居民生活的主要因素之一,也是居民投诉的主要对象。国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011对噪声的测量、限值作出了具体的规定,是施工噪声排放管理的依据。为了减低施工噪声排放,应该采取降低噪声和噪声传播的有效措施,包括采用低噪声设备,运用吸声、消声、隔声、隔振等降噪措施,降低施工机械噪声。
    本条的评价方法为查阅降噪计划书、场界噪声测量记录。
9.2.3 本条适用于各类民用建筑的运行评价。
    目前建筑施工废弃物的数量很大,堆放或填埋均占用大量的土地;对环境产生很大的影响,包括建筑垃圾的淋滤液渗入土层和含水层,破坏土壤环境,污染地下水,有机物质发生分解产生有害气体,污染空气;同时建筑施工废弃物的产出,也意味着资源的浪费。因此减少建筑施工废弃物产出,涉及节地、节能、节材和保护环境这样一个可持续发展的综合性问题。施工废弃物减量化应在材料采购、材料管理、施工管理的全过程实施。施工废弃物应分类收集、集中堆放,尽量回收和再利用。
    建筑施工废弃物包括工程施工产生的各类施工废料,有的可回收,有的不可回收,不包括基坑开挖的渣土。
    本条的评价方法为查阅建筑施工废弃物减量化资源化计划,建筑施工废弃物回收单据,各类建筑材料进货单,各类工程量结算清单,统计计算的每10000m2建筑施工固体废弃物排放量。
Ⅱ 资源节约
9.2.4 本条适用于各类民用建筑的运行评价。
    施工过程中的用能,是建筑全寿命期能耗的组成部分。由于建筑结构、高度、所在地区等的不同,建成每平方米建筑的用能量有显著的差异。施工中应制定节能和用能方案,提出建成每平方米建筑能耗目标值,预算各施工阶段用电负荷,合理配置临时用电设备,尽量避免多台大型设备同时使用。合理安排工序,提高各种机械的使用率和满载率,降低各种设备的单位耗能。做好建筑施工能耗管理,包括现场耗能与运输耗能。为此应该做好能耗监测、记录,用于指导施工过程中的能源节约。竣工时提供施工过程能耗记录和建成每平方米建筑实际能耗值,为施工过程的能耗统计提供基础数据。
    记录主要建筑材料运输耗能,是指有记录的建筑材料占所有建筑材料重量的85%以上。
    本条的评价方法为查阅施工节能和用能方案,用能监测记录,统计计算的建成每平方米建筑能耗值,有关证明材料。
9.2.5 本条适用于各类民用建筑的运行评价。
    施工过程中的用水,是建筑全寿命期水耗的组成部分。由于建筑结构、高度、所在地区等的不同,建成每平方米建筑的用水量有显著的差异。施工中应制定节水和用水方案,提出建成每平方米建筑水耗目标值。为此应该做好水耗监测、记录,用于指导施工过程中的节水。竣工时提供施工过程水耗记录和建成每平方米建筑实际水耗值,为施工过程的水耗统计提供基础数据。
    基坑降水抽取的地下水量大,要合理设计基坑开挖,减少基坑水排放。配备地下水存储设备,合理利用抽取的基坑水。记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据。对于洗刷、降尘、绿化、设备冷却等用水来源,应尽量采用非传统水源。具体包括工程项目中使用的中水、基坑降水、工程使用后收集的沉淀水以及雨水等。
    本条的评价方法为查阅施工节水和用水方案,统计计算的用水监测记录,建成每平方米建筑水耗值,有关证明材料。
9.2.6 本条适用于各类民用建筑的运行评价;也可在设计评价中进行预审。对不使用预拌混凝土的项目,本条不参评。
    减少混凝土损耗、降低混凝土消耗量是施工中节材的重点内容之一。我国各地方的工程量预算定额,一般规定预拌混凝土的损耗率是1.5%,但在很多工程施工中超过了1.5%,甚至达到了2%~3%,因此有必要对预拌混凝土的损耗率提出要求。本条参考有关定额标准及部分实际工程的调查数据,对损耗率分档评分。
    本条的评价方法为运行评价查阅混凝土用量结算清单、预拌混凝土进货单,统计计算的预拌混凝土损耗率。设计评价预审时,查阅减少损耗的措施计划。
9.2.7 本条适用于各类民用建筑的运行评价;也可在设计评价中进行预审。对不使用钢筋的项目,本条得8分。
    钢筋是混凝土结构建筑的大宗消耗材料。钢筋浪费是建筑施工中普遍存在的问题,设计、施工不合理都会造成钢筋浪费。我国各地方的工程量预算定额,根据钢筋的规格不同,一般规定的损耗率为2.5%~4.5%。根据对国内施工项目的初步调查,施工中实际钢筋浪费率约为6%。因此有必要对钢筋的损耗率提出要求。
    专业化生产是指将钢筋用自动化机械设备按设计图纸要求加工成钢筋半成品,并进行配送的生产方式。钢筋专业化生产不仅可以通过统筹套裁节约钢筋,还可减少现场作业、降低加工成本、提高生产效率、改善施工环境和保证工程质量。
    本条参考有关定额及部分实际工程的调查数据,对现场加工钢筋损耗率分档评分。
    本条的评价方法为运行评价查阅专业化生产成型钢筋用量结算清单、成型钢筋进货单,统计计算的成型钢筋使用率,现场钢筋加工的钢筋工程量清单、钢筋用量结算清单,钢筋进货单,统计计算的现场加工钢筋损耗率。设计评价预审时,查阅采用专业化加工的建议文件,如条件具备情况、有无加工厂、运输距离等。
9.2.8 本条适用于各类民用建筑的运行评价。对不使用模板的项目,本条得10分。
    建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。我国的木胶合板模板和竹胶合板模板发展迅速,目前与钢模板已成三足鼎立之势。
    散装、散拆的木(竹)胶合板模板施工技术落后,模板周转次数少,费工费料,造成资源的大量浪费。同时废模板形成大量的废弃物,对环境造成负面影响。
    工具式定型模板,采用模数制设计,可以通过定型单元,包括平面模板、内角、外角模板以及连接件等,在施工现场拼装成多种形式的混凝土模板。它既可以一次拼装,多次重复使用;又可以灵活拼装,随时变化拼装模板的尺寸。定型模板的使用,提高了周转次数,减少了废弃物的产出,是模板工程绿色技术的发展方向。
    本条用定型模板使用面积占模板工程总面积的比例进行分档评分。
    本条的评价方法为查阅模板工程施工方案,定型模板进货单或租赁合同,模板工程量清单,以统计计算的定型模板使用率。
Ⅲ 过程管理
9.2.9 本条适用于各类民用建筑的运行评价。
    施工是把绿色建筑由设计转化为实体的重要过程,为此施工单位应进行专项交底,落实绿色建筑重点内容。
    本条的评价方法为查阅施工单位绿色建筑重点内容的交底记录、施工日志。
9.2.10 本条适用于各类民用建筑的运行评价。
    绿色建筑设计文件经审查后,在建造过程中往往可能需要进行变更,这样有可能使绿色建筑的相关指标发生变化。本条旨在强调在建造过程中严格执行审批后的设计文件,若在施工过程中出于整体建筑功能要求,对绿色建筑设计文件进行变更,但不显著影响该建筑绿色性能,其变更可按照正常的程序进行。设计变更应存留完整的资料档案,作为最终评审时的依据。
    本条的评价方法为查阅各专业设计文件变更文件、洽商记录、会议纪要、施工日志记录。
9.2.11 本条适用于各类民用建筑的运行评价。
    建筑使用寿命的延长意味着更好地节约能源资源。建筑结构耐久性指标,决定着建筑的使用年限。施工过程中,应根据绿色建筑设计文件和有关标准的要求,对保障建筑结构耐久性相关措施进行检测。检测结果是竣工验收及绿色建筑评价时的重要依据。
    对绿色建筑的装修装饰材料、设备,应按照相应标准进行检测。
    本条规定的检测,可采用实施各专业施工、验收规范所进行的检测结果。也就是说,不必专门为绿色建筑实施额外的检测。
    本条的评价方法为查阅建筑结构耐久性施工专项方案和检测报告,有关装饰装修材料、设备的进场检验记录和有关的检测报告。
9.2.12 本条适用于住宅建筑的运行评价;也可在设计评价中进行预审。
    土建装修一体化设计、施工,对节约能源资源有重要作用。实践中,可由建设单位统一组织建筑主体工程和装修施工,也可由建设单位提供菜单式的装修做法由业主选择,统一进行图纸设计、材料购买和施工。在选材和施工方面尽可能采取工业化制造,具备稳定性、耐久性、环保性和通用性的设备和装修装饰材料,从而在工程竣工验收时室内装修一步到位,避免破坏建筑构件和设施。
    本条的评价方法为运行评价查阅主要功能空间竣工验收时的实景照片及说明、装修材料、机电设备检测报告、性能复试报告、建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书,业主反馈意见书。设计评价预审时,查阅土建装修一体化设计图纸、效果图。
9.2.13 本条适用于各类民用建筑的运行评价;也可在设计评价中进行预审。
    随着技术的发展,现代建筑的机电系统越来越复杂。本条强调系统综合调试和联合试运转的目的,就是让建筑机电系统的设计、安装和运行达到设计目标,保证绿色建筑的运行效果。主要内容包括制定完整的机电系统综合调试和联合试运转方案,对通风空调系统、空调水系统、给排水系统、热水系统、电气照明系统、动力系统的综合调试过程以及联合试运转过程。建设单位是机电系统综合调试和联合试运转的组织者,根据工程类别、承包形式,建设单位也可以委托代建公司和施工总承包单位组织机电系统综合调试和联合试运转。
    本条的评价方法为运行评价查阅设计文件中机电系统的综合调试和联合试运转方案、技术要点、施工日志、调试运转记录。设计评价预审时,查阅设计方提供的综合调试和联合试运转技术要点文件。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】绿色建筑评价标准 GB/T50378-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读