中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

N.7 试验结果


N.7.1 试件层间剪切强度应按下式计算:
试件层间剪切强度 
式中:fs——层间剪切强度,MPa;
         Pb——试件破坏时的最大载荷,N;
           b——试件宽度,mm;
           h——试件厚度,mm。
N.7.2 试件破坏形式及正常性判别,应符合下列规定:
    1 试件的破坏典型形式(图N.7.2):
        1)层间剪切破坏(图N.7.2a);
        2)弯曲破坏:或呈上边缘纤维压皱,或呈下边缘纤维拉断(图N.7.2b);
        3)非弹性变形破坏(图N.7.2c)。
    2 破坏正常性判别及处理:
        1)当发生图N.7.2a形式的破坏时,属层间剪切正常破坏;当发生图N.7.2b或c的破坏时,属非层间剪切的不正常破坏。

图N.7.2 试件的破坏形式
        2)当一组试件中仅有一根破坏不正常时,可重做试验,但试件数量应加倍。若重做试验全数破坏正常,仍可认为该组试验结果可以使用;若仍有试件破坏不正常,则应认为该种纤维与所配套的胶粘剂在适配性上不良,并应重新对胶粘剂进行改性,或改用其他型号胶粘剂配套。
N.7.3 试验报告应包括下列内容:
    1 受检纤维材料及其胶粘剂的来源、品种、型号和批号;
    2 取样规则及抽样数量;
    3 试件制备方法及养护条件;
    4 试件的编号和尺寸;
    5 试验环境的温度和相对湿度;
    6 试验设备的型号、量程及检定日期;
    7 加荷方式及加荷速度;
    8 试样的破坏荷载及破坏形式;
    9 试验结果的整理和计算;
    10 取样、试验、校核人员及试验日期。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读