Q.6 试验结果


Q.6.1 正常破坏的试件,其抗折强度值ƒb应按下式计算:
抗折强度值ƒb 
式中:P——试件破坏荷载,N;
           lb——试件跨度,mm;
      b和h——试件截面的宽度和高度。
抗折强度计算应精确至0.1MPa。
Q.6.2 一组试件的抗折强度值的确定应符合下列规定:
    1 当一组试件的破坏均属正常破坏时,以全组测值的算术平均值表示;
    2 当一组试件中仅有1个测值为非正常破坏时,应弃去该测值,而以其余3个测值的算术平均值表示;
    3 当一组试件中非正常破坏值不止一个时,该组试验无效。
Q.6.3 试验报告应包括下列内容:
    1 受检材料的来源、品种、型号和批号;
    2 取样规则及抽样数量;
    3 试件制备方法及养护条件;
    4 试件的编号和尺寸;
    5 试验环境的温度和相对湿度;
    6 仪器设备的型号、量程和检定日期;
    7 加荷方式及加荷速度;
    8 试件破坏荷载及破坏形式;
    9 试验结果的整理和计算;
    10 取样、试验、校核人员及试验日期。