中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

Y.3 阻锈剂使用效果检测与评定


Y.3.1 本方法适用于已有混凝土结构喷涂阻锈剂前后,通过量测其内部钢筋锈蚀电流的变化,对该阻锈剂的阻锈效果进行评估。
Y.3.2 评估用的检测设备和技术条件应符合下列规定:
    1 应采用专业的钢筋锈蚀电流测定仪及相应的数据采集分析设备,仪器的测试精度应能达到0.1μA/cm2
    2 电流测定可采用静态化学电流脉冲法(GPM法),也可采用线性极化法(LPM法)。当为仲裁性检测时,应采用静态化学电流脉冲法;
    3 仪器的使用环境要求及测试方法应按厂商提供的仪器使用说明书执行,但厂商必须保证该仪器测试的精度能达到使用说明书规定的指标。
Y.3.3 测定钢筋锈蚀电流的取样规则应符合下列规定:
    1 梁、柱类构件,以同规格、同型号的构件为一检验批。每批构件的取样数量不少于该批构件总数的1/5,且不得少于3根;每根受检构件不应少于3个测值;
    2 板、墙类构件,以同规格、同型号的构件为一检验批。至少每200m2(不足者按200m2计)设置一个测点,每一测点不应少于3个测值;
    3 露天、地下结构以及临海混凝土结构,取样数量应加倍;
    4 测量钢筋中的锈蚀电流时,应同时记录环境的温度和相对湿度。条件允许时,宜同步测量半电池电位、电阻抗和混凝土中的氯离子含量。

Y.3.4 混凝土结构中钢筋锈蚀程度及锈蚀破坏开始产生的时间预测可按表Y.3.4进行估计。
表Y.3.4 混凝土构件中钢筋锈蚀程度判定及破坏发生时间预测
表Y.3.4 混凝土构件中钢筋锈蚀程度判定及破坏发生时间预测
    注:对重要结构,当检测结果>2μA/cm2时,应加强锈蚀监测。
Y.3.5 喷涂阻锈剂效果的评估应符合下列规定:
    1 应在喷涂阻锈剂150d后,采用同一仪器(至少应采用相同型号的测试仪)对阻锈处理前测试的构件进行原位复测。其锈蚀电流的降低率应按下式计算:
锈蚀电流的降低率
式中:I——150d后的锈蚀电流平均值;
         I0——喷涂阻锈剂前的初始锈蚀电流平均值。
    2 当检测结果达到下列指标时,可认为该工程的阻锈处理符合本规范要求,可以重新交付使用:
        1)初始锈蚀电流>1μA/cm2的构件,其150d后锈蚀电流的降低率不小于80%;
        2)初始锈蚀电流<1μA/cm2的构件,其150d后锈蚀电流的降低率不小于50%。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读