中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 室外空气计算温度简化方法


B.0.1 供暖室外计算温度,可按下式确定(化为整数):

式中:——供暖室外计算温度(℃);
         ——累年最冷月平均温度(℃);
     ——累年最低日平均温度(℃)。
B.0.2 冬季空气调节室外计算温度,可按下式确定(化为整数):

式中:——冬季空气调节室外计算温度(℃)。
              夏季通风室外计算温度,可按下式确定(化为整数):

式中:——  夏季通风室外计算温度(℃);
          ——累年最热月平均温度(℃);
       ——累年极端最高温度(℃)。
B.0.3 夏季空气调节室外计算干球温度,可按下式确定:

式中:——夏季空气调节室外计算干球温度(℃)。
B.0.4 夏季空气调节室外计算湿球温度,可按下列公式确定:

式中:——夏季空气调节室外计算湿球温度(℃);
         ——与累年最热月平均温度和平均相对湿度相对应的湿球温度(℃),可在当地大气压力下的焓湿图上查得;
        ——与累年极端最高温度和最热月平均相对湿度相对应的湿球温度(℃),可在当地大气压力下的焓湿图上查得。
          注:式(B.0.4-1)适用于北部地区;式(B.0.4-2)适用于中部地区,式(B.0.4-3)适用于南部地区。
B.0.5 夏季空气调节室外计算日平均温度,可按下式确定:

式中:——夏季空气调节室外计算日平均温度(℃)。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读