中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.3 安装与连接


12.3.1 预制构件吊装就位后,应及时校准并采取临时固定措施,并应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的相关规定。
12.3.2 采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前,应检查下列内容:
    1 套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度;
    2 被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。
当套筒、预留孔内有杂物时,应清理干净;当连接钢筋倾斜时,应进行校直。连接钢筋偏离套筒或孔洞中心线不宜超过5mm。
12.3.3 墙、柱构件的安装应符合下列规定:
    1 构件安装前,应清洁结合面;
    2 构件底部应设置可调整接缝厚度和底部标高的垫块;
    3 钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头灌浆前,应对接缝周围进行封堵,封堵措施应符合结合面承载力设计要求;
    4 多层预制剪力墙底部采用坐浆材料时,其厚度不宜大于20mm。
12.3.4 钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头应按检验批划分要求及时灌浆,灌浆作业应符合国家现行有关标准及施工方案的要求,并应符合下列规定:
    1 灌浆施工时,环境温度不应低于5℃;当连接部位养护温度低于10℃时,应采取加热保温措施;
    2 灌浆操作全过程应有专职检验人员负责旁站监督并及时形成施工质量检查记录;
    3 应按产品使用说明书的要求计量灌浆料和水的用量,并搅拌均匀;每次拌制的灌浆料拌合物应进行流动度的检测,且其流动度应满足本规程的规定;
    4 灌浆作业应采用压浆法从下口灌注,当浆料从上口流出后应及时封堵,必要时可设分仓进行灌浆;
    5 灌浆料拌合物应在制备后30min内用完。
12.3.5 焊接或螺栓连接的施工应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18、《钢结构焊接规范》GB 50661、《钢结构工程施工规范》GB 50755和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
采用焊接连接时,应采取防止因连续施焊引起的连接部位混凝土开裂的措施。
12.3.6 钢筋机械连接的施工应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。
12.3.7 后浇混凝土的施工应符合下列规定:
    1 预制构件结合面疏松部分的混凝土应剔除并清理干净;
    2 模板应保证后浇混凝土部分形状、尺寸和位置准确,并应防止漏浆;
    3 在浇筑混凝土前应洒水润湿结合面,混凝土应振捣密实;
    4 同一配合比的混凝土,每工作班且建筑面积不超过1000m2应制作一组标准养护试件,同一楼层应制作不少于3组标准养护试件。
12.3.8 构件连接部位后浇混凝土及灌浆料的强度达到设计要求后,方可拆除临时固定措施。
12.3.9 受弯叠合构件的装配施工应符合下列规定:
    1 应根据设计要求或施工方案设置临时支撑;
    2 施工荷载宜均匀布置,并不应超过设计规定;
    3 在混凝土浇筑前,应按设计要求检查结合面的粗糙度及预制构件的外露钢筋;
    4 叠合构件应在后浇混凝土强度达到设计要求后,方可拆除临时支撑。
12.3.10 安装预制受弯构件时,端部的搁置长度应符合设计要求,端部与支承构件之间应坐浆或设置支承垫块,坐浆或支承垫块厚度不宜大于20mm。
12.3.11 外挂墙板的连接节点及接缝构造应符合设计要求;墙板安装完成后,应及时移除临时支承支座、墙板接缝内的传力垫块。
12.3.12 外墙板接缝防水施工应符合下列规定:
    1 防水施工前,应将板缝空腔清理干净;
    2 应按设计要求填塞背衬材料;
    3 密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑,其厚度应符合设计要求。
条文说明
12.3.1 预制构件安装顺序、校准定位及临时固定措施是装配式结构施工的关键,应在施工方案中明确规定并付诸实施。
12.3.2 钢筋套筒灌浆连接接头和浆锚搭接连接接头的施工质量是保证预制构件连接性能的关键控制点,施工人员应经专业培训合格后上岗操作。
12.3.4 钢筋套筒灌浆连接接头和浆锚搭接接头灌浆作业是装配整体式结构工程施工质量控制的关键环节之一。实际工程中这两种连接的质量很大程度取决于施工过程控制,对作业人员应进行培训考核,并持证上岗,同时要求有专职检验人员在灌浆操作全过程监督。
    套筒灌浆连接接头的质量保证措施:1)采用经验证的钢筋套筒和灌浆料配套产品;2)施工人员是经培训合格的专业人员,严格按技术操作要求执行;3)质量检验人员进行全程施工质量检查,能提供可追溯的全过程灌浆质量检查记录;4)检验批验收时,如对套筒灌浆连接接头质量有疑问,可委托第三方独立检测机构进行非破损检测。
12.3.5 当预制构件的连接采取焊接或螺栓连接时应做好质量检查和防护措施。
12.3.8 装配整体式结构的后浇混凝土节点施工质量是保证节点承载力的关键,施工时应采取具体质量保证措施满足设计要求。节点处钢筋连接和锚固应按设计要求规定进行检查,连接节点处后浇混凝土同条件养护试块应达到设计规定的强度方可拆除支撑或进行上部结构安装。
12.3.9 受弯叠合类构件的施工要考虑两阶段受力的特点,施工时要采取质量保证措施避免构件产生裂缝。
12.3.11 外挂墙板是自承重构件,不能通过板缝进行传力,施工时要保证板的四周空腔不得混入硬质杂物;对施工中设置的临时支座和垫块应在验收前及时拆除。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

装配式混凝土结构技术规程 JGJ1-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读