中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 一般规定


8.1.1 本章适用于型钢混凝土剪力墙、带钢斜撑型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙和双钢板混凝土剪力墙的施工。
8.1.2 墙体混凝土浇筑前,应完成钢结构焊接、螺栓和栓钉的检测和验收工作。
8.1.3 型钢混凝土剪力墙工艺流程宜为:钢结构加工制作→型钢柱、梁安装→墙体钢筋绑扎→墙体模板支设→墙体混凝土浇筑→混凝土养护。
8.1.4 带钢斜撑混凝土剪力墙工艺流程宜为:钢结构加工制作→型钢柱、梁安装→钢斜撑安装→墙体钢筋绑扎→墙体模板支设→墙体混凝土浇筑→混凝土养护。
8.1.5 钢板混凝土剪力墙工艺流程宜为:钢结构加工制作→型钢柱安装→型钢梁及内置钢板安装→墙体钢筋绑扎→墙体模板支设→墙体混凝土浇筑→混凝土养护。
8.1.6 双钢板混凝土剪力墙工艺流程宜为:钢结构加工制作→型钢柱安装→墙体钢筋网绑扎→双钢板安装→墙体混凝土浇筑→混凝土养护。
条文说明
8.1.2 混凝土浇筑前,需及时完成相应隐蔽部位的检测和验收。
8.1.3 型钢混凝土剪力墙包括墙内端部或中部设型钢柱、顶部设型钢梁等多种形式,其施工流程为常规钢-混凝土组合结构的施工流程。
8.1.4 带钢斜撑混凝土剪力墙的施工流程较普通型钢混凝土剪力墙增加了钢斜撑安装就位的环节。
8.1.5 钢板混凝土剪力墙施工流程较普通型钢混凝土剪力墙增加了内置钢板安装就位的环节。
8.1.6 双钢板混凝土组合剪力墙施工流程较普通型钢混凝土剪力墙增加了双钢板安装就位的环节。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

钢-混凝土组合结构施工规范 GB50901-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读