13.3 受弯构件斜截面加固计算


13.3.1 采用钢丝绳网片-聚合物砂浆面层对受弯构件斜截面进行加固时,应在围套中配置以钢丝绳构成的“环形箍筋”或“U形箍筋”(图13.3.1)。
图13.3.1 采用钢丝绳网片加固的受弯构件三面展开图 1—胶粘型锚栓;2—固定板;3—抗剪加固钢筋网(横向网);4—抗弯加固钢筋网片(主网);b—梁宽;h—梁高
图13.3.1 采用钢丝绳网片加固的受弯构件三面展开图
1—胶粘型锚栓;2—固定板;3—抗剪加固钢筋网(横向网);
4—抗弯加固钢筋网片(主网);b—梁宽;h—梁高
13.3.2 受弯构件加固后的斜截面应符合下列公式规定:

    当hw/b≤4时

V≤0.25βcƒc0bh0      (13.3.2-1)

 当hw/b≥6时

V≤0.20βcƒc0bh0      (13.3.2-2)

    当4<hw/b<6时,按线性内插法确定。
式中:V——构件斜截面加固后的剪力设计值(kN);
      βc——混凝土强度影响系数,当原构件混凝土强度等级不超过C50时,取βc=1.0;当混凝土强度等级为C80时,取βc=0.8;其间按直线内插法确定;
      ƒc0——原构件混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);
      b——矩形截面的宽度或T形截面的腹板宽度(mm);
      h0——截面有效高度(mm);
      hw——截面的腹板高度(mm);对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度
13.3.3 采用钢丝绳网片-聚合物砂浆面层对钢筋混凝土梁进行抗剪加固时,其斜截面承载力应按下列公式确定:

  V≤Vb0+Vbr      (13.3.3-1)
Vbr=ψvbƒrwArwhrw/srw      (13.3.3-2)

式中:Vb0——加固前,梁的斜截面承载力(kN),按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010计算;
      Vbr——配置钢丝绳网片加固后,对梁斜截面承载力的提高值(kN);
      ψvb——计算系数,与钢丝绳箍筋构造方式及受力条件有关的抗剪强度折减系数,按表13.3.3采用;
      ƒrw——受剪加固采用的钢丝绳网片强度设计值(N/mm2),按本规范第13.1.5条规定的强度设计值乘以调整系数0.50确定;当为框架梁或悬挑构件时,该调整系数取为0.25;
      Arw——配置在同一截面处构成环形箍或U形箍的钢丝绳网的全部截面面积(mm2);
      hrw——梁侧面配置的钢丝绳箍筋的竖向高度(mm);对矩形截面,hrw=h;对T形截面,hrw=hw;hw为腹板高度;
      srw——钢丝绳箍筋的间距(mm)。

表13.3.3 抗剪强度折减系数ψvb表13.3.3 抗剪强度折减系数ψ值

注:当λ为中间值时,按线性内插法确定ψvb值。
 
条文说明
13.3.1 本条给出了钢丝绳网受剪构造的梁式构件三面展开图供设计使用,但只是作为一个示例,并不要求设计生搬硬套。
13.3.2、13.3.3 参阅本规范第9.3.2条及第9.3.3条的说明。