中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

E.1 设计规定


E.1.1 本方法适用于以喷涂型阻锈剂对既有混凝土结构、构件中的钢筋进行防锈与锈蚀损坏的修复。
E.1.2 在下列情况下,应进行阻锈处理:
    1 结构安全性鉴定发现下列问题之一时:
        1)承重构件混凝土的密实性差,且已导致其强度等级低于设计要求的等级两档以上;
        2)混凝土保护层厚度平均值不足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定值的75%;或两次抽检结果,其合格点率均达不到现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定;
        3)锈蚀探测表明:内部钢筋已处于“有腐蚀可能”状态;
        4)重要结构的使用环境或使用条件与原设计相比,已显著改变,其结构可靠性鉴定表明这种改变有损于混凝土构件的耐久性。
    2 未作钢筋防锈处理的露天重要结构、地下结构、文物建筑、使用除冰盐的工程以及临海的重要工程结构;
    3 委托方要求对既有结构、构件的内部钢筋进行加强防护时。
E.1.3 采用阻锈剂时,应选用对氯离子、氧气、水以及其他有害介质滤除能力强、不影响混凝土强度和握裹力,并不致在修复界面形成附加阳极的
 
 
 
条文说明
    对本附录需说明以下4点:
    1 本规范采用的钢筋阻锈技术,是针对既有混凝土结构的特点进行选择的,因而仅纳入适合这类结构使用的喷涂型阻锈剂;但应指出的是,对新建工程中密实性很差的混凝土构件而言,也可作为补救性的有效防锈措施,以提高有缺陷混凝土构件的耐久性。
    2 本附录是在国内外使用喷涂型阻锈剂工程经验总结的基础上制定的,因而应务必予以重视,否则很可能达不到应有的处理效果。
    3 亲水性的钢筋阻锈剂虽然能很好地吸附在混凝土内部钢筋表面,对钢筋进行保护,但却不能有效滤除混凝土基材内的氯离子、氧气及其他有害物质。随着时间的推移,这些有害成分会不断累积,从而使混凝土中钢筋受到新的锈蚀威胁。因此,在露天工程或有腐蚀性介质的环境中,使用亲水性阻锈剂时,需要采用附加的表面涂层,以起到滤除氯离子及其他有害杂质的作用。
    4 本附录规定的检测方法及其评定标准,是参照国外著名机构的有关试验方法与评估指南制定的,较为可信;尤其是对锈蚀电流降低率的检测,能够有效地衡量阻锈剂的使用效果;其唯一的缺点是测试的时间较晚,从喷涂时间算起,需等待150d才能进行检测,但其评估结论却是最准确的,因而仍然受到设计和业主单位的青睐。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读