中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 辅助设备


6.5.1 在电气除尘器的进、出口烟道上,应设置烟温测量和超温报警装置。
6.5.2 柴油发电机系统的设计应符合下列规定:
    1 柴油发电机的油箱,应设置快速切断阀,油箱不应布置在柴油机的上方。
    2 柴油机排气管的室内部分,应采用不燃烧材料保温。
    3 柴油机曲轴箱宜采用正压排气或离心排气;当采用负压排气时,连接通风管的导管应设置钢丝网阻火器。

条文说明
6 5.1  系原规范第5.5.1条。
    锅炉在启动、低负荷、变负荷或从燃油转到燃煤的过渡燃烧过程中,以及在正常运行中的不稳定燃烧时,均会有固态和液态的未燃尽的可燃物,这些未燃烧产物会随烟气被带入电气除尘器并聚积在极板表面上而被静电除尘器内电弧引燃起火损坏设备。为及时发现和扑灭火灾防止事态扩大,规定在电气除尘器的进、出口烟道上装设烟温测量和超温报警装置。
6.5.2 系原规范第5.5.2条的保留条文。对柴油发电机系统提出了有关要求:
    1 设置快速切断阀是为防止油系统漏油或柴油机发生火灾事故时能快速切断油源。
    日用油箱不应设置在柴油机上方,以防止油品漏到机体或排气管上而发生火灾。
    2 柴油机排气管的表面温度高达500~800℃,燃油、润滑油若喷滴在排气管上或其他可燃物贴在排气管上,就会引起火灾,因此排气管上应用不燃烧材料进行保温。
    3 四冲程柴油机曲轴箱内的油受热蒸发,易形成爆炸性气体,为了避免发生爆炸危险,一般采用正压排气或离心排气。但也有用负压排气的,即用一根金属导管,一头接曲轴箱,另一头接在进气管的头部,利用进风的抽力将曲轴箱里的油气抽出,但连接风管一头的导管应装置铜丝网阻火器,以防止回火发生爆燃。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已作废】火力发电厂与变电站设计防火规范 GB50229-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读