中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 质量要求


7.4.1 普通螺栓连接质量应符合下列规定:
    1 普通螺栓紧固应牢固可靠,外露丝扣不应少于2扣。
    2 普通螺栓最小拉力载荷复验结果应符合国家现行有关标准的规定。
7.4.2 高强度螺栓连接质量应符合下列规定:
    1 高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复拧扭矩应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
    2 高强度大六角头螺栓连接副应在终拧1h以后,24h之前完成扭矩检查,检查数量应为每个节点螺栓数的10%,但不应少于2个,检查结果应符合本规程第7.3.16条规定的计算结果。
    3 扭剪型高强度螺栓连接副终拧检查,应以目测尾部梅花头拧断为合格。对不能用专用扳手拧紧的扭剪型高强度螺栓,应按高强度大六角头螺栓检查方法处理。
    4 高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2扣~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。
    5 高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁,不得有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等。
    6 高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。高强度螺栓扩孔数量应征得设计单位的同意,扩孔后的孔径不应超过1.2d,且不得采用气割扩孔。
    7 螺栓球节点网架总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,连接处不应出现间隙、松动等现象。
条文说明
7.4.2 高强度螺栓连接:
    1 规定终拧在初拧1h后进行。因为这时预拉力损失大部分已经完成,在24h之内检查是为了防止时间过长扭矩系数发生变化。
    2 扭剪型高强度螺栓因其结构特点,施工中梅花部分承受的是反扭矩。梅花头部分拧断,即螺栓连接副已施加了相同的扭矩,故检查只需目测梅花头拧断即为合格。
    3 高强度螺栓初拧、复拧的目的是为了使摩擦面能密贴,且螺栓受力均匀,对大型节点强调安装顺序是防止节点中螺栓预拉力损失不均,影响连接刚度。
    4 表面不平整,有飞溅、毛刺等会使板面不密贴,影响高强度螺栓连接的受力性能,另外板面上有油污将会大幅降低摩擦面的抗滑移系数,因此表面不得有油污。
    5 自由穿入螺栓孔不会损失丝扣。气割扩孔很不规则,既削弱构件有效截面,还会使扩孔处铝合金板材造成缺陷。遇长孔或气割扩孔时,应采取加大使用垫圈等措施,并取得设计单位的同意。
    6 对螺栓球节点网架,其刚度往往比设计值要低。主要原因是因为螺栓球与铝合金构件连接的高强度螺栓紧固不牢,出现间隙、松动等未拧紧情况,当下部支撑系统拆除后,由于连接间隙、松动等原因,挠度明显加大,超过规范规定的限值。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

铝合金结构工程施工规程 JGJ/T216-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读