中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11 铝合金面板安装


11.0.1 铝合金面板安装前应绘制排板图,标出面板与支承构件的相互关系及连接方法,并应绘制构造详图。
11.0.2 铝合金面板应按不同板型、形状分别堆放。工地堆放应采用枕木或支架架空,并应有一定的倾斜度。面板放置位置应与铺设方向相协调。
11.0.3 铝合金面板铺设应在主体结构安装、校正、焊接完毕后方可进行。
11.0.4 安装施工测量应与主体结构的测量同步协调进行,并应根据工程实际情况调整面板支承构件定位。
11.0.5 铝合金面板工程的施工测量放线应符合下列规定:
    1 铝合金面板分格轴线的测量应与主体结构测量相同步协调。放线时应进行多次校正。
    2 铝合金面板的测量不得在风力大于4级时进行,且每天应进行不少于2次的校核。
    3 应定期对铝合金面板工程的安装定位基准进行校核。
11.0.6 每叠铝合金面板应使用专用吊具吊装,且吊点位置的选择不应使面板变形大于规定要求。
11.0.7 铝合金面板应根据板型和设计的排板图铺设;面板和支承构件的连接,应按所用板材的板型要求确定,可直接在檩条上铺设或与檩条上安装的固定支座连接。铺设在檩条上的面板应在檩条上弹出搁置线后进行安装。
11.0.8 铝合金面板宜采用长尺寸板材,相邻两块板应顺年最大频率风向搭接。
11.0.9 铝合金面板长度方向的搭接端应与檩条、支座等支承构件有可靠的连接(图11.0.9),搭接部位应设置防水堵头,对接拼缝与外露钉帽应作密封处理。搭接处可采用焊接或泛水板,搭接部分长度方向中心宜与支承构件形心对齐,搭接长度不宜小于表11.0.9所列数值。
图11.0.9 铝合金面板搭接
图11.0.9 铝合金面板搭接
a—搭接长度
表11.0.9 铝合金面板在支承构件上的搭接长度
表11.0.9 铝合金面板在支承构件上的搭接长度
11.0.10 铝合金屋面板侧向可采用搭接、扣合或咬合等方式进行连接。当侧向采用搭接式连接时,连接件宜采用带有防水密封胶垫的自攻螺钉。搭接处应采用连接件紧固,连接件应设置在波峰上。对高波铝合金板,连接件间距宜为700mm~ 800mm; 对低波铝合金板,连接件间距宜为300mm~ 400mm。当采用扣合式或咬合式连接时,应在檩条上设置与铝合金压型板波形相配套的专门固定支座,固定支座和檩条应用自攻螺钉或射钉连接,铝合金板应搁置在固定支座上(图11.0.10)。两片铝合金板的侧边应确保在风吸力等因素作用下的扣合或咬合连接可靠。
图11.0.10 固定支座连接
图11.0.10 固定支座连接
1——铝合金面板;2——支托;3——绝热保温层;4——隔气层;5——压型钢板
11.0.11 当天沟用金属板材制作时,伸入屋面金属板材下长度不应小于200mm;当有檐沟时,屋面金属板材应伸入檐沟内,其长度不应小于150mm;檐口应采用异形金属板材的堵头封檐板;山墙应采用异形金属板材的包角板和固定支架封严。
11.0.12 每块泛水板的长度不宜大于2m,泛水板的安装应顺直;泛水板与金属板材的搭接宽度应符合不同板形的要求。
11.0.13 铝合金面板安装应平整、顺直,板面不应有施工残留物和污物。檐口线、泛水段应顺直,无起伏现象。板面不应有未经处理的错钻空洞。
11.0.14 铝合金压型板的肋高和宽度应符合设计要求,并应顺水流方向设置;沿坡度方向(纵向)应采用完整的铝合金压型板,应无接口、无螺钉连接;压型面板布置不宜大于25m,且应设置相应位移控制点。
11.0.15 铝合金面板工程安装过程中,应作好半成品和成品保护;构件在存放、搬运、吊装过程中不应发生碰撞、损坏和污染。
11.0.16 铝合金板材的连接和密封处理应符合设计要求,不得有渗漏现象。
11.0.17 铝合金面板工程防雷装置、排气孔设置应符合设计要求。
条文说明
11.0.1 铝合金面板为薄壁长条,板型规格众多,绘制符合设计要求的排板图,明确铺设和连接固定方式是保证铝合金面板安装质量的措施。
11.0.5 铝合金面板工程的施工测量,主要强调:
    1 铝合金面板分格轴线的测量应与主体结构测量相配合,主体结构出现偏差时,铝合金面板的分格线应根据主体结构偏差及时调整、分配、消化,不得积累。
    2 对铝合金面板的测量,如果风力大于4级,容易产生不安全因素或测量不准确等问题。
    3 铝合金面板的形状大多不规则,而且主体结构的施工难免出现偏差,所以在测量时应绘制精确的设计放样详图,对曲面结构的铝合金面板,要严格控制中心点和纵横控制轴线,并进行复核定位。
    4 定期对铝合金面板的安装定位基准进行校核,保证安装基准的正确性,避免因此产生安装误差。
    5 曲面结构的铝合金面板不易定位,测量放线应以球的中心为基点,找出定位基准线及基准面,以此确定不同高度位置圆的半径,确定所有水平方向和高度方向的分格点。
    6 铝合金面板为空间定位,测量放线时使用高精度定位仪器能保证测量放线的准确性。
11.0.11~11.0.13 为确保铝合金面板工程的排水顺畅,板面整齐、美观,檐口与屋脊局部起伏5m长度内不应大于10mm。
为保证排水的通畅性,并防止出现倒排水现象,在铝合金面板与天沟或檐口交界处以及铝合金面板与山墙交界处均应按要求安装泛水板。泛水板接合应紧密,收边固定,包封严密,棱角顺直。
11.0.14 为了保证屋面排水顺畅,铝合金面板应顺水流方向设置,沿坡度方向(纵向)应为一整体,无接口,无螺钉连接。由于铝合金面板材料的特性,热胀冷缩引起面板的摩擦会影响其使用寿命,同时面板过长可能导致面板起拱或脱离支座连接件。设置位移控制点是为控制面板的伸缩方向,以确保按设计要求的方向伸缩。
11.0.15 铝合金面板工程的面层直接影响建筑的外观质量,而且在安装、吊运和运输过程中容易损伤,本条对此提出要求。
11.0.16 铝合金面板中板与板之间的密封处理严重影响铝合金面板工程的水密性能,对不同面板形式、不同材料、不同环境要求、不同功能要求,应采取不同的密封处理方法。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

铝合金结构工程施工规程 JGJ/T216-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读