10.3 减压计算


10.3.1 减压孔板应符合下列规定:
    1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
    2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
    3 应采用不锈钢板材制作。
10.3.2 节流管应符合下列规定:
    1 直径宜按上游管段直径的1/2确定;
    2 长度不宜小于1m;
    3 节流管内水的平均流速不应大于20m/s。
10.3.3 减压孔板的水头损失,应按下列公式计算:

    式中:Hk——减压孔板的水头损失(MPa);
    Vk——减压孔板后管道内水的平均流速(m/s);
    g——重力加速度(m/s²);
    ζ1——减压孔板的局部阻力系数,也可按表10.3.3取值;
    dk——减压孔板孔口的计算内径;取值应按减压孔板孔口直径减1mm确定(m);
    di——管道的内径(m)。
减压孔板局部阻力系数
10.3.4 节流管的水头损失,应按下式计算:
    式中:Hg——节流管的水头损失(MPa);
    ζ2——节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和,取值0.7;
    Vg——节流管内水的平均流速(m/s);
    dg——节流管的计算内径,取值应按节流管内径减1mm确定(m);
    Lj——节流管的长度(m)。
10.3.5 减压阀的水头损失计算应符合下列规定:
    1 应根据产品技术参数确定;当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于0.10MPa 计算;
    2 减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响。
 
条文说明
10.3.1 本条规定了对设置减压孔板管道前后直线管段的要求,减压孔板的最小尺寸和孔板的材质等。要求减压孔板采用不锈钢板制作,按常规确定的孔板厚度:Φ50~Φ80mm时,δ=3mm;Φ100~Φ150mm时,δ=6mm;Φ200mm时,δ=9mm。
10.3.2 本条规定了节流管的有关技术参数,其结构示意图见图3。
 
图3 节流管结构示意图
    技术要求:L1= D1 L3=D