中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 调试


4.1.1 燃气热泵空调系统安装完成后,应根据施工图纸和国家现行相关标准对工程质量进行验收,验收合格后方可进行调试。
4.1.2 系统调试所使用的测试仪器和仪表性能应稳定可靠,精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。
4.1.3 系统调试应符合下列规定:
    1 室内机、室外机应安装完毕,并应检验合格;
    2 制冷剂系统抽真空应检验合格,且制冷剂应添加完毕;
    3 冷凝水系统充水试验应合格;
    4 电气控制系统安装应检测完毕,并应检验合格。
4.1.4 系统调试应包括设备单机试运转调试和系统联合试运转及调试。
4.1.5 系统调试前应按产品技术要求对室外机进行预热,预热时间宜大于6h。
4.1.6 燃气热泵空调系统带负荷试运转不应少于8h,当竣工季节与设计条件相差较大时,可仅对室外机和室内机做开机试运转,正式运行前应按要求进行带负荷试运转。
4.1.7 系统试运转应检查下列项目,并应按本规程表A.0.4的格式记录:
    1 压缩机、发动机、风机等运转部件应运行平稳,无异响;
    2 各连接和密封部位应无松动、漏气、漏油等现象;
    3 压缩机的压力和吸排气温度、室内机送回风温度、燃气压力和流量应符合设计和产品要求。
条文说明
4.1.1 燃气热泵系统工程完工后,为了使工程达到预期的目标,必须进行系统的调试。工程施工的安全性和可靠性是系统调试运转的保证,因而必须对工程进行验收合格后,方可进行燃气热泵空调系统的调试运转。
4.1.2 燃气热泵系统制冷剂运转压力较高,压力表等仪表应符合国家计量法规及检定规程的规定。
4.1.3 本条对制冷系统调试运转具备的条件做出了明确规定,安装工程的验收合格为系统调试运转能顺利进行做好准备。
4.1.5 调试前先通电至少6h,不开机运行,以保护压缩机并蒸发液体冷媒、润滑油等。
4.1.6 本条说明了燃气热泵空调系统在不同季节调试运转应达到的时间要求。过渡季节竣工的工程仅做开机试运转,正式运转前再根据气候条件带负荷试运转。
4.1.7 本条规定了燃气热泵空调系统调试运转需要检查的项目。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

燃气热泵空调系统工程技术规程 CJJ/T216-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读