中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 一般规定


4.1.1 建筑物在初步设计阶段应编制“节水设计专篇”,编写格式应符合附录A的规定,其中节水用水量的计算中缺水城市的平均日用水定额应采用本标准中较低值。
4.1.2 建筑节水系统应根据节能、卫生、安全及当地政府规定等要求,并结合非传统水源综合利用的内容进行设计。
4.1.3 市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。
4.1.4 绿化浇洒系统应依据水量平衡和技术经济比较,优化配置、合理利用各种水资源。
4.1.5 景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。
条文说明
4.1.1 初步设计阶段应编写节水设计内容即“节水设计专篇”,包括节水用水量、中水或再生水、雨水回用水量的计算。这些用水量计算的目的,一是可为市政自来水与排水管理部门提供较准确的用水量、排水量依据;二是通过计算可以框算出该建筑物一年的节约水量。
    为了统一“节水设计专篇”的编写格式和编写内容,标准编制组通过对不同省市的节水设计专篇的归纳、总结,给出一个完整的“节水设计专篇”,供在全国范围内工程设计人员参考,其内容见本标准附录A。
4.1.2 节水设计除合理选用节水用水定额、采用节水的给水系统、采用好的节水设备、设施和采取必要的节水措施外,还应在兼顾保证供水安全、卫生条件下,根据当地的要求合理设计利用污、废水、雨水,开源节流,完善节水设计。
4.1.3 本条规定的竖向分区及分区的标准与《建筑给水排水设计规范》GB 50015完全一致,只是规定了各配水点处供水压力(动压)不大于0.2MPa的要求。
    控制配水点处的供水压力是给水系统节水设计中最为关键的一个环节。控压节水从理论到实践都得到充分的证明:
    北京建筑工程学院曾在该校两栋楼做过实测,其结果如下:
    (1)普通水嘴半开和全开时最大流量分别为:0.42L/s和0.72L/s,对应的实测动压值为0.24MPa和0.5MPa,静压值均为0.37MPa。节水水嘴半开和全开时最大流量为0.29L/s和0.46L/s,对应的实测动压值为0.17MPa和0.22MPa,静压值为0.3MPa,按照水嘴的额定流量q=0.15L/s为标准比较,节水水嘴在半开、全开时其流量分别为额定流量的2倍和3倍。
    (2)对67个水嘴实测,其中47个测点流量超标,超标率达61%。
    (3)根据实测得出的陶瓷阀芯和螺旋升降式水嘴流量Q与压力P关系曲线(见图1、图2),可知Q与P成正比关系。
图1 陶瓷阀芯水嘴半开Q-P曲线
图1 陶瓷阀芯水嘴半开Q-P曲线

图2 螺旋升降式水嘴半开Q-P曲线
图2 螺旋升降式水嘴半开Q-P曲线
    另外,据生产小型支管减压阀的厂家介绍,可调试减压阀最小减压差即阀前压力P1与阀后压力P2的最小差值为P1-P2≥0.1MPa。因此,当给水系统中配水点压力大于0.2MPa时,其配水支管配上减压阀,配水点处的实际供水压力仍大于0.1MPa,满足除自闭式冲洗阀件外的配水水嘴与阀件的要求。设有自闭式冲洗阀的配水支管,设置减压阀的最小供水压力宜为0.25MPa,即经减压后,冲洗阀前的供水压力不小于0.15MPa,满足使用要求。
4.1.5 我国水资源严重匮乏,人均水资源是世界平均水平的1/4,目前全国年缺水量约为400亿m³,用水形势相当严峻,为贯彻“节水”政策及避免不切实际地大量采用自来水补水的人工水景的不良行为,规定“景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水”,应利用中水(优先利用市政中水)、雨水收集回用等措施,解决人工景观用水水源和补水等问题。景观用水包括人造水景的湖、水湾、瀑布及喷泉等,但属体育活动的游泳池、瀑布等不属此列。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑节水设计标准 GB50555-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读