中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.8 出水口


4.8.1 排水管(渠)出水口的位置和形式应根据排放水质、流量、受纳水体的功能、水位、当地的地质及气候等条件确定。
4.8.2 排水管(渠)出水口应有防冲刷、消能、加固等措施,出水口管道伸入水体处应设置明显标志。
4.8.3 有冻胀影响地区的出水口,应采取防冻胀措施。出水口基础应设在冰冻线以下。

条文说明
4.8.1 确定出水口的位置需与航道主管部门进行协商并应符合相关规定。
4.8.2 岸边式出水口受河道波浪以及排水本身水流冲刷的影响,设计时应考虑有防冲刷、消能的措施;伸入河道的河床分散式出水口还受到河水的冲刷,应对管道进行加固。伸入河道的出水口应设标志,方便维护确认,并保障航道中行船的安全。
4.8.3 有冻胀影响地区的出水口,应采用耐冻胀的材料砌筑。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

化学工业给水排水管道设计规范 GB50873-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读