中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.9 地下水控制


9.9.1 基坑工程地下水控制应防止基坑开挖过程及使用期间的管涌、流砂、坑底突涌及与地下水有关的坑外地层过度沉降。
9.9.2 地下水控制设计应满足下列要求:
    1. 地下工程施工期间,地下水位控制在基坑面以下0.5m~1.5m;
    2. 满足坑底突涌验算要求;
    3. 满足坑底和侧壁抗渗流稳定的要求;
    4. 控制坑外地面沉降量及沉降差,保证邻近建(构)筑物及地下管线的正常使用。
9.8.3 基坑降水设计应包括下列内容:
    1. 基坑降水系统设计应包括下列内容:
        1)确定降水井的布置、井数、井深、井距、井径、单井出水量;
        2)疏干井和减压井过滤管的构造设计;
        3)人工滤层的设置要求;
        4)排水管路系统。
    2. 验算坑底土层的渗流稳定性及抗承压水突涌的稳定性。
    3. 计算基坑降水域内各典型部位的最终稳定水位及水位降深随时间的变化。
    4. 计算降水引起的对邻近建(构)筑物及地下设施产生的沉降。
    5. 回灌井的设置及回灌系统设计。
    6. 渗流作用对支护结构内力及变形的影响。
    7. 降水施工、运营、基坑安全监测要求,除对周边环境的监测外,还应包括对水位和水中微细颗粒含量的监测要求。
9.9.4 隔水帷幕设计应符合下列规定:
    1. 采用地下连续墙或隔水帷幕隔离地下水,隔离帷幕渗透系数宜小于1.0×10-4m/d,竖向截水帷幕深度应插入下卧不透水层,其插入深度应满足抗渗流稳定的要求。
    2. 对封闭式隔水帷幕,在基坑开挖前应进行坑内抽水试验,并通过坑内外的观测井观察水位变化、抽水量变化等确认帷幕的止水效果和质量。
    3. 当隔水帷幕不能有效切断基坑深部承压含水层时,可在承压含水层中设置减压井,通过设计计算,控制承压含水层的减压水头,按需减压,确保坑底土不发生突涌。对承压水进行减压控制时,因降水减压引起的坑外地面沉降不得超过环境控制要求的地面变形允许值。
9.9.5 基坑地下水控制设计应与支护结构的设计统一考虑,由降水、排水和支护结构水平位移引起的地层变形和地表沉陷不应大于变形允许值。
9.9.6 高地下水位地区,当水文地质条件复杂,基坑周边环境保护要求高,设计等级为甲级的基坑工程,应进行地下水控制专项设计,并应包括下列内容:
    1. 应具备专门的水文地质勘察资料、基坑周边环境调查报告及现场抽水试验资料;
    2. 基坑降水风险分析及降水设计;
    3. 降水引起的地面沉降计算及环境保护措施;
    4. 基坑渗漏的风险预测及抢险措施;
    5. 降水运营、监测与管理措施。

条文说明
9.9.1 在高地下水位地区,深基坑工程设计施工中的关键问题之一是如何有效地实施对地下水的控制。地下水控制失效也是引发基坑工程事故的重要源头。
9.9.3 基坑降水设计时对单井降深的计算,通常采用解析法用裘布衣公式计算。使用时,应注意其适用条件,裘布衣公式假定:(1)进入井中的水流主要是径向水流和水平流;(2)在整个水流深度上流速是均匀一致的(稳定流状态)。要求含水层是均质、各向同性的无限延伸的。单井抽水经一定时间后水量和水位均趋稳定,形成漏斗,在影响半径以外,水位降落为零,才符合公式使用条件。对于潜水,公式使用时,降深不能过大。降深过大时,水流以垂直分量为主,与公式假定不符。常见的基坑降水计算资料,只是一种粗略的计算,解析法不易取得理想效果。
    鉴于计算技术的发展,数值法在降水设计中已有大量研究成果,并已在水资源评价中得到了应用。在基坑降水设计中已开始在重大实际工程中应用,并已取得与实测资料相应的印证。所以在设计等级甲级的基坑降水设计,可采用有限元数值方法进行设计。
9.9.6 地下水抽降将引起大范围的地面沉降。基坑围护结构渗漏亦易发生基坑外侧土层坍陷、地面下沉,引发基坑周边的环境问题。因此,为有效控制基坑周边的地面变形,在高地下水位地区的甲级基坑或基坑周边环境保护要求严格时,应进行基坑降水和环境保护的地下水控制专项设计。
    地下水控制专项设计应包括降水设计、运营管理以及风险预测及应对等内容:
    1. 制定基坑降水设计方案:
        1)进行工程地下水风险分析,浅层潜水降水的影响,疏干降水效果的估计;
        2)承压水突涌风险分析。
    2. 基坑抗突涌稳定性验算。
    3. 疏干降水设计计算,疏干井数量,深度。
    4. 减压设计,当对下部承压水采取减压降水时,确定减压井数量、深度以及减压运营的要求。
    5. 减压降水的三维数值分析,渗流数值模型的建立,减压降水结果的预测。
    6. 减压降水对环境影响的分析及应采取的工程措施。
    7. 支护桩、墙渗漏风险的预测及应对措施。
    8. 降水措施与管理措施:
        1)现场排水系统布置;
        2)深井构造、设计、降水井标准;
        3)成井施工工艺的确定;
        4)降水井运行管理。
    深基坑降水和环境保护的专项设计,是一项比较复杂的设计工作。与基坑支护结构(或隔水帷幕)周围的地下水渗流特征及场地水文地质条件、支护结构及隔水帷幕的插入深度、降水井的位置等有关。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
建筑地基基础设计规范 GB50007-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读