中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 停热抢修


5.3.1 停热抢修应根据发生泄漏管线的实际情况,确定供热管网应急停热方案。
5.3.2 一级管网停热抢修应按调度指令执行阀门操作。
5.3.3 环境温度低于0℃,长时间停热抢修时应对供热管网采取防冻措施。
5.3.4 停热抢修前应关闭漏点影响范围内的全部阀门,并应对故障范围内的管线与其他正常运行管线进行解列。
5.3.5 停热时应沿供热管线介质流动方向依照主干线、支线、户线的顺序依次关闭阀门。在同一位置,应先关闭供水(汽)阀门,后关闭回水(凝结水)阀门。一级管网阀门关断时间可按表5.3.5的规定执行。

表5.3.5 阀门关断时间
表5.3.5 阀门关断时间

 

5.3.6 停热后应根据抢修方案进行泄压、泄水。泄水操作应先打开放水阀,压力降至常压后再打开放气阀。
5.3.7 抽水过程应符合下列规定:
    1 应设专人监护,机泵操作人员不得远离岗位;
    2 应采取导流、防止烫伤措施;
    3 冬季抽水时应采取防止路面结冰的措施。
5.3.8 管道和设备修复、更新应符合下列规定:
    1 更换管道和设备时,应采取措施消除管道切割后由于降温而引起的管道变形影响;
    2 预制直埋管道修补、更换后,应对新旧保温结合处进行保温修补,并应对保温接口进行气密性试验,试验压力应为20kPa;
    3 轴向补偿器安装时,补偿器与管道应保持同轴,补偿器安装方向应与管道介质流向一致,补偿量应符合安装管段的补偿要求。

条文说明
5.3.1 对故障的处理应按照尽量降低社会影响和经济损失的原则进行,应尽量不影响供热,在必须停热抢修的情况下,应尽量减小停热面积和缩短停热时间。
5.3.5 本条规定不同口径的阀门操作最短时间是为了防止阀门关闭过快造成管网压力波动过大,对供热管线造成影响,发生二次事故。二级管网的阀门关断时间可根据现场抢修情况确定。
5.3.8 管道和设备修复、更新要求。
    1 在更换管道和设备时对管道进行切割后,管道的温度由运行状态的供热温度下降而产生收缩变形,该变形量会对管道焊接产生影响。
    2 预制直埋管道修补、更换后会产生新的保温接口,保温接口位置是预制直埋管道的薄弱环节,应对其进行严密性试验,以保证其施工质量。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇供热系统抢修技术规程 CJJ203-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读