中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 热力站


6.2.1 热力站发生泄漏,抢修时应符合下列规定:
    1 抢修操作前应关闭热力站事故点的上一级阀门;
    2 抢修队伍到达现场后,应进行抽水、排汽,查找泄漏部位;
    3 当事故影响到电气设备安全时,应及时切断站内供电,并应采取相应保护措施;
    4 对泄漏部位的管道或管件应进行修补或更换。
6.2.2 换热器发生下列问题应进行抢修:
    1 泄漏;
    2 堵塞;
    3 结垢导致二次供水温度达不到运行要求;
    4 一、二次系统串水。
6.2.3 换热器抢修应按下列步骤进行:
    1 确认发生故障的部位;
    2 关闭故障换热器的一次侧进、出口阀门;
    3 在确认一次侧关闭后,关闭二次侧进、出口阀门;
    4 换热器泄压放水;
    5 根据实际情况对故障换热器进行抢修。
6.2.4 水泵抢修应按本规程第4.3节的相关规定执行。
6.2.5 配电柜发生下列情况应进行抢修:
    1 断路器跳闸后不能合闸;
    2 双电源切换不能自动投切;
    3 控制回路不动作;
    4 短路;
    5 元器件过热。
6.2.6 配电柜抢修应按下列步骤进行:
    1 确定故障原因和抢修方案;
    2 切断电源,摇测绝缘,判断故障部位;
    3 需要及时恢复供热时,可启动备用设备或架设临时线路;
    4 对故障部位进行处理或更换。

条文说明
6.2.1 严重泄漏是指在故障处,系统内介质向外的泄漏量很大。在实际工作中,热力站发生严重泄漏时的抢修作业往往因为不规范而造成人身安全事故,故本规程特地对发生这种情况时的抢修作业提出了明确的规定。
6.2.3 在没有关断换热器一次系统的情况下,关闭二次系统供、回阀门,换热器会继续进行换热,二次水温度继续升高,导致二次压力急剧升高,将破坏设备或附件。
6.2.5 配电柜是热力站的重要设备,如发生故障则直接影响大量用户的用热,这里对常见故障进行了说明,便于供热管理单位管理。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇供热系统抢修技术规程 CJJ203-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读