5.3 泵站与热力站启动


5.3.1 当热力站及有水处理设备的泵站启动时应先运行水处理设备。
5.3.2 补水泵充水应符合下列规定:
    1 打开进口阀门向泵体内充满水,并应进行排气;
    2 非直连水泵启动前应先盘车,直连水泵应进行点动试车;
    3 打开补水泵出口阀门向系统充水,并应进行排气;
    4 观察水泵电流,不得超电流运行。
5.3.3 充水完成且定压符合要求后方可启动泵站与热力站设备。
5.3.4 循环水泵的启动应符合下列规定:
    1 应符合本规程第5.3.2条的规定;
    2 水泵不应带负载启动;
    3 水泵应分阶段开启,每阶段压力升高值不应大于0.3MPa,流量不应大于上一阶段的100%。每个冷态试运行中间阶段时间宜大于8h,正常流量和压力下的冷态试运行时间宜大于24h。
5.3.5 泵站的启动应符合下列规定:
    1 热源循环水泵运行后,方可启动泵站内水泵;
    2 水泵启动的数量、运行参数应符合热源厂循环泵和热网运行的要求;
    3 水泵投入运行后应关闭泵站内主管道的旁通阀门。
5.3.6 热力站的启动应按下列程序进行:
    1 间供系统:
        1)水/水换热系统启动流程:启动二级网循环水泵,开启一级网回水阀门,打开供水阀门,关闭站内一级网连通阀门,进行冷态试运行和系统升温;
        2)汽/水换热系统启动流程:启动二级网循环水泵,使二级网冷态试运行,进行蒸汽暖管,开启蒸汽阀门;
        3)生活热水供应系统启动流程:启动循环泵,开启一级网回水阀门,打开供水阀门,关闭一级网连通阀门,调整一级管网供水阀门,控制生活用水水温。
    2 混水系统:
    混水系统启动流程:依次打开一、二级网回水阀门和供水阀门,关闭一级网连通阀门并网运行,启动混水泵,调整混合比,进行冷态试运行和系统升温。
5.3.7 泵站与热力站启动后应做好供热系统的排气、排污。


条文说明
5.3.1 安装有钠离子水处理补水系统的泵站在热力站启动前要先进行制水。
5.3.2 不同型号的水泵要根据使用说明书按具体操作规程进行启动。将进口阀门处于开启状态可防止水泵发生气蚀,保证水泵安全运行。
5.3.4 循环水泵的启动规定。
    2 避免过载损坏电气设备,带有变频器的水泵因启动时电机频率、水泵转速、电机电流均为逐渐增大,可在泵进、出口阀门同时打开时启动。
    3 多台水泵运行的供热系统启动时,泵站和热力站内的水泵要分阶段开启,每个阶段宜开启1台水泵,直至达到正常运行的流量和压力。
5.3.5 泵站的启动规定。
    1 保证系统循环水运行正常,避免因热源厂内部管路不通出现水泵长时间空载运行。
5.3.6 热力站的启动规定。
    1 按各自不同系统制定的具体操作规程操作,换热器要严格按照使用说明书具体操作,以避免单面受压或压差过大而造成损坏,保证系统运行安全。
    2 根据一级网系统的不同,混水泵的安装位置可在二级网的供水管或回水管上,也有安装在供回水间的连通混水管上的,调整混合比时要根据一级网系统和具体的使用要求进行调整。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇供热系统运行维护技术规程 CJJ88-2014