中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 其他消毒剂


7.5.1 当公共浴池采用溴氯海因作为消毒剂时,应符合下列规定:
    1 投加设备的容量宜按溴氯海因投加量8mg/L(以总溴计)计算确定;
    2 溴氯海因的投加要求应符合本规程第7.2.3条的规定。
7.5.2 当公共浴池采用三氯异氰尿酸盐和二氯异氰尿酸钠进行消毒时,应符合下列规定:
    1 二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸盐的投加装置规格应按投加量池水余氯不超过2mg/L计算确定;
    2 当浴池水中的异氰尿酸浓度小于40mg/L时方可供入浴者使用;当浴池水中的异氰尿酸浓度超过80mg/L时,严禁浴池供入浴者使用;
    3 三氯异氰尿酸盐的投加方式应符合本规程第7.2.3条和第7.2.4条的规定;
    4 室内公共浴池不宜采用三氯异氰尿酸盐和二氯异氰尿酸钠进行消毒。
7.5.3 当公共浴池采用单过硫酸氢钾复合粉作为消毒剂时,应符合下列规定:
    1 投加设备的容量应按单过硫酸氢钾投加量1.0mg/L(以有效活性氧计)计算确定;
    2 单过硫酸氢钾复合粉应配制成3%~5%的溶液并采用湿式连续投加方式;
    3 单过硫酸氢钾复合粉溶液宜投加在浴池循环水管道中;
    4 单过硫酸氢钾复合粉消毒剂在浴池内水中的余量不应超过0.5mg/L。
7.5.4 当公共浴池采用银离子消毒剂、阳离子消毒剂和光催化消毒剂时,应符合本规程第7.6.5条、第7.6.6条和第7.6.7条的规定。
条文说明
7.5.1 溴是卤素元素之一,它的消毒原理与氯相似。在氯消毒系统中次氯酸(HCIO)是主要的消毒成分,但使用溴氯海因消毒时,次溴酸是主要的消毒成分,并具有与氯一样的氧化有机物和杀死细菌的功能。本条是参照美国艾奥瓦州2005年“SPAs运行管理规程”中关于公共按摩池池水中应有至少4mg/L的总溴余量确定按照投加量8mg/L进行设备容量的选型。同时该规程还规定,实际运行中溴的余量应控制在2.0mg/L~3.5mg/L范围为佳,这与世界卫生组织推荐的总溴含量不应超过2.0mg/L~2.5mg/L基本接近。如果过量投加,会使它的消毒功能减弱,出现类似氰尿酸的作用。由于公共SPA池一般不会发生入浴者吞咽现象,且溴酸根是一个不挥发的较大阴离子,通过皮肤吸收不是主要途径,所以世界有关国家用于室内公共SPA pool。但当浴池水中总溴量超过18mg/L时,应停止使用浴池。

    溴氯海因为颗粒状和块状,它与次氯酸钙一样有专用的自动投加装置,并连续运行。溴氯海因是酸性消毒剂,因此,要采取措施将浴池水pH控制在7.2~8.0范围内,以确保它的消毒效果。
    使用溴氯海因、溴化钠等消毒剂,其成本比氯系消毒成本高,如果投加量控制不好,会造成水体呈绿色。溴氯海因消毒会产生二甲基海因副产物,它会在池水中产生积累,从而会引起入浴者皮肤炎或皮疹。因此对二甲基海因含量的检测和控制是应高度重视的,应严格按照《公共浴池水质标准》CJ/T 325中的检测方法进行检测。
7.5.2 氰尿酸(二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸盐)是一种有机化合物,都是固体状。由于它们能提供游离性余氯的储备,因此消毒效果和氯一样有效。但是,如果氰尿酸过多,游离性氯被固定为含氯异氰尿酸,其浓度不断累积增加,反而降低了它的杀菌能力。所以,对浴池水中的氰尿酸浓度要有严格的限定,以确保其消毒效果。
    由于存在上述弊端,美国一些州和澳大利亚一些州规定:异氰尿酸和异氰尿酸化合物不应用于公共浴池池水的消毒,特别不应用于室内公共浴池的池水消毒。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
公共浴场给水排水工程技术规程 CJJ160-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读