5.4 地热流体除砂


5.4.1 当地热水含砂量的容积比大于0.05‰时,井口应设置除砂器。
5.4.2 除砂器的选型应符合能耗低、排砂方便、流体温度降低少、地热流体不与空气接触等要求。


条文说明
5.4.1 地热流体除砂的标准有不同规定,用途不同要求也不一。对孔隙型热储,成井含砂量控制不能过严,这是地热成井工艺所决定,要求过高,会造成成井交井极大的困难。
5.4.2 目前,地热流体除砂多用旋流式除砂器,它具有结构紧凑、占地面积小、除砂效率高(可达90%以上)、排砂方便等优点。