中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 缘石坡道


3.2.1 本节适用于整体面层和板块面层缘石坡道的施工验收。

Ⅰ 整体面层验收的主控项目

3.2.2 缘石坡道面层材料抗压强度应符合设计要求。
    检验方法:查抗压强度试验报告。
3.2.3 缘石坡道坡度应符合设计要求。
    检查数量:每40条查5点。
    检验方法:用坡度尺量测检查。
3.2.4 缘石坡道宽度应符合设计要求。
    检查数量:每40条查5点。
    检验方法:用钢尺量测检查。
3.2.5 缘石坡道下口与缓冲地带地面的高差应符合设计要求。
    检查数量:每40条查5点。
    检验方法:用钢尺量测检查。

Ⅱ 整体面层验收的一般项目

3.2.6 混凝土面层表面应平整、无裂缝。
    检查数量:每40条查5条。
    检验方法:观察检查。
3.2.7 沥青混合料面层压实度应符合设计要求。
    检查数量:每50条查2点。
    检验方法:查试验记录(马歇尔击实试件密度,试验室标准密度)。
3.2.8 沥青混合料面层表面应平整、无裂缝、烂边、掉渣、推挤现象,接茬应平顺,烫边无枯焦现象。
    检查数量:每40条查5条。
    检验方法:观察检查。
3.2.9 整体面层的允许偏差应符合表3.2.9的规定。

整体面层允许偏差

Ⅲ 板块面层验收的主控项目

3.2.10 板块面层所用的预制砌块、陶瓷类地砖、石板材和块石的品种、质量应符合设计要求。
    检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检验报告。
3.2.11 结合层、块料填缝材料的强度、厚度应符合设计要求。
    检验方法:查验收记录、材质合格证明文件及抗压强度试验报告。
3.2.12 缘石坡道坡度应符合设计要求。
    检查数量:每40条查5点。
    检验方法:用坡度尺量测检查。
3.2.13 缘石坡道宽度应符合设计要求。
    检查数量:每40条查5点。
    检验方法:用钢尺量测检查。
3.2.14 缘石坡道下口与缓冲地带地面的高差应符合设计要求。
    检查数量:每40条查5点。
    检验方法:用钢尺量测检查。
3.2.15 缘石坡道面层与基层应结合牢固、无空鼓。
    检验方法:用小锤轻击检查。
   注:凡单块砖边角有局部空鼓,且每检验批不超过总数5%可不计。

Ⅳ 板块面层验收的一般项目

3.2.16 地砖、石板材外观不应有裂缝、掉角、缺楞和翘曲等缺陷,表面应洁净、图案清晰、色泽一致,周边顺直。
    检验方法:观察检查。
3.2.17 块石面层应组砌合理,无十字缝;当设计未要求时,块石面层石料缝隙应相互错开、通缝不超过两块石料。
    检验方法:观察检查。
3.2.18 板块面层的允许偏差应符合设计规范的要求和表3.2.18的规定。

板块面层允许偏差


条文说明

3.2.1 本条所指的整体面层是用水泥混凝土、沥青混合料材料整体现浇而成的面层。而板块面层是指用预制砌块、陶瓷类地砖、石板材、块石等板材、块材铺砌而成的面层。缘石坡道变坡分界线应准确放样,其坡度、宽度及坡道下口与缓冲地带地面的高差应符合设计和相关规范要求及表2的规定。

缘石坡道坡度、宽度及高差限值
  缘石坡道坡度、宽度及高差限值

    根据设计规范的要求,单面坡缘石坡道的坡度、宽度及坡道下口与缓冲地带地面的高差如图1所示;其他形式的缘石坡道见设计规范。

单面坡缘石坡道(mm)


3.2.7 压实度指标是参照现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1给出的,主要适用于和人行道同时铺筑和碾压的全宽式单面缘石坡道。对于宽度不足以采用机械碾压的坡道面层,其压实度应符合设计要求。
3.2.9 平整度指标系由《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1中对应采用3m靠尺量测指标换算而来。井框与路面高差,对于混凝土面层,《城镇道路工程施工与验收规范》CJJ 1中表10.8.1的允许偏差值为≤3mm;对于沥青混合料面层,《城镇道路工程施工与验收规范》CJJ 1中表13.4.3的允许偏差值为≤5mm,给排水验收规范GB 50268中的允许偏差值为(-5,0)mm。考虑到有利于包括残疾人、老年人等社会特殊人群的行走,分别采用≤3mm和(-5,0)mm。

Ⅳ 板块面层验收的一般项目

3.2.18 板块面层的质量验收指标较多,本条列出的是与无障碍设施有关的3项指标。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

无障碍设施施工验收及维护规范 GB50642-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读