中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.4 支架


9.4.1 太阳能热水系统支架的评价,应包括刚度、强度、支架焊接、防腐处理、钢结构支架表面涂层、集热器支架坡度等6个子项,满分为15分,其中一般项11分,优选项4分。

Ⅰ 控制项

9.4.2 集热器支架和贮水箱底座的刚度、强度、防腐蚀性能均应满足安全要求。

Ⅱ 一般项

9.4.3 集热器支架和贮水箱底座应按设计要求选取材料。当采用钢结构材料制作支架时,应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《桥梁用结构钢》GB/T 714的有关规定。
9.4.4 集热器支架和贮水箱底座的焊接应按设计要求进行,并应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
9.4.5 钢结构支架表面应做防腐处理。防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224的有关规定。

Ⅲ 优选项

9.4.6 钢结构支架表面应涂漆,其颜色应符合建筑设计的要求。
9.4.7 自然循环、回流防冻等系统的集热器支架应有坡度。


条文说明
9.4.2 安全是第一位的。本条强调太阳能集热器和贮水箱支架的刚度、强度、防腐蚀性能等,均应满足安全要求。
9.4.3 本条强调当采用钢结构材料制作支架时,应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《桥梁用结构钢》GB/T 714的要求。在不影响支架承载力的情况下,所有钢结构支架材料(如角钢、方管、槽钢等)均应选择利于排水的方式组装。当由于结构或其他原因造成不易排水时,应采取合理的排水措施,确保排水通畅。
9.4.4 现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205规定了钢结构支架焊接的技术要求。本条限于篇幅,引用了以上现行国家标准的相关规定。
9.4.5 现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224规定了钢结构支架表面防腐处理的技术要求。本条限于篇幅,引用了以上现行国家标准的相关规定。
9.4.6 为使太阳能热水系统与建筑外观协调一致,本条建议支架面漆的颜色符合建筑设计的要求。
9.4.7 为使自然循环、回流防冻等系统能正常运行,本条建议这些集热器支架应有一定的坡度。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑太阳能热水系统评价标准 GB/T50604-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读