中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.4 立体桁架、立体拱架与张弦立体拱架设计的基本规定


3.4.1 立体桁架的高度可取跨度的1/12~1/16。
3.4.2 立体拱架的拱架厚度可取跨度的1/20~1/30,矢高可取跨度的1/3~1/6。当按立体拱架计算时,两端下部结构除了可靠传递竖向反力外还应保证抵抗水平位移的约束条件。当立体拱架跨度较大时应进行立体拱架平面内的整体稳定性验算。
3.4.3 张弦立体拱架的拱架厚度可取跨度的1/30~1/50,结构矢高可取跨度的1/7~1/10,其中拱架矢高可取跨度的1/14~1/18,张弦的垂度可取跨度的1/12~1/30。
3.4.4 立体桁架支承于下弦节点时桁架整体应有可靠的防侧倾体系,曲线形的立体桁架应考虑支座水平位移对下部结构的影响。
3.4.5 对立体桁架、立体拱架和张弦立体拱架应设置平面外的稳定支撑体系。
条文说明
3.4.1~3.4.3 立体桁架高跨比与网架的高跨比一致。立体拱架的矢高与双层圆柱面网壳一致,而对拱架厚度比双层圆柱面网壳适当加厚。张弦立体拱架的结构矢高、拱架矢高与张弦的垂度是参照近几年工程应用情况给出的。立体桁架、立体拱架与张弦立体拱架近几年工程应用比较多的是采用相贯节点的管桁架形式,管桁架截面常为上弦两根杆件、下弦一根杆件的倒三角形。管桁架的弦杆(主管)与腹杆(支管)及两腹杆(支管)之间的夹角不宜小于30°。
3.4.4 防侧倾体系可以是边桁架或上弦纵向水平支撑。曲线形的立体桁架在竖向荷载作用下其支座水平位移较大,下部结构设计时要考虑这一影响。
3.4.5 当立体桁架、立体拱架与张弦立体拱架应用于大、中跨度屋盖结构时,其平面外的稳定性应引起重视,应在上弦设置水平支撑体系(结合檩条)以保证立体桁架(拱架)平面外的稳定性。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读