中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 结构挠度容许值


3.5.1 空间网格结构在恒荷载与活荷载标准值作用下的最大挠度值不宜超过表3.5.1中的容许挠度值。
表3.5.1 空间网格结构的容许挠度值
注:对于设有悬挂起重设备的屋盖结构,其最大挠度值不宜大于结构跨度的1/400。
3.5.2 网架与立体桁架可预先起拱,其起拱值可取不大于短向跨度的1/300。当仅为改善外观要求时,最大挠度可取恒荷载与活荷载标准值作用下挠度减去起拱值。 
条文说明
3.5.1 空间网格结构的计算容许挠度,是综合近年国内外的工程设计与使用经验而定的。对网架、立体桁架用于屋盖时规定为不宜超过网架短向跨度或桁架跨度的1/250。一般情况下,按强度控制而选用的杆件不会因为这样的刚度要求而加大截面。至于一些跨度特别大的网架,即使采用了较小的高度(如跨高比为1/16),只要选择恰当的网架形式,其挠度仍可满足小于1/250跨度的要求。当网架用作楼层时则参考混凝土结构设计规范,容许挠度取跨度的1/300。网壳结构的最大计算位移规定为单层不得超过短向跨度的1/400,双层不得超过短向跨度的1/250,由于网壳的竖向刚度较大,一般情况下均能满足此要求。对于在屋盖结构中设有悬挂起重设备的,为保证悬挂起重设备的正常运行,与钢结构设计规范一致,其最大挠度值提高到不宜大于结构跨度的1/400。
3.5.2 国内已建成的网架,有的起拱,有的不起拱。起拱给网架制作增加麻烦,故一般网架可以不起拱。当网架或立体桁架跨度较大时,可考虑起拱,起拱值可取小于或等于网架短向跨度(立体桁架跨度)的1/300。此时杆件内力变化“较小”,设计时可按不起拱计算。 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读